10KV一台进线一台PT然后7个出线,除了PT外每台高压柜都有小的直流电源为本台断路器提供操作电源(电源厂家工作做得好,供电局很HAPPY啊),采用微机保护。PT柜预告和事故报警回路+KM\-KM的电源由进线的直流电源供给。现在出线进线柜的预告和事故报警要通过PT柜上的信号继电器和蜂鸣器反应出来。原理图是给微机保护进+KM,出现事故微机内部继电器动作接通,然后连线至PT柜的报警回路与其-KM接通。进线和PT是一个电源到没问题,但是出线柜一个+KM和PT柜的--KM不是一个电源供给没形成回路,不能报警。。我的想法是把所有-KM串通串通不知道行不行。求解!!!!!!!!!!!!!!
每面开关柜内部都有一个独立的直流电源?多少伏的?容量多大?
如果每个直流电源模块的功率、参数都是一样的,可以把所有直流电源的输出并联在一起,形成直流小母线的方式。
回复
3楼
原帖由
zyz8438 于 2011-12-21 08:48 发表
每面开关柜内部都有一个独立的直流电源?多少伏的?容量多大?
如果每个直流电源模块的功率、参数都是一样的,可以把所有直流电源的输出并联在一起,形成直流小母线的方式。 [/quote
所有直流电源所有参数都是一样的。并联在一起,当用户要检修一台出线柜而把直流电源关闭的时候,在用户不只所有电源并联的时候,会不会存在一定得安全隐患呢?如果直流电源参数不一样并联会怎么样呢,请教版主
回复
4楼
所有开关柜内的直流小电源模块并联后,只是退出某一个电源模块,不会影响其他回路直流电源。
如果电源模块的参数不一致,则不宜并联。
回复
5楼
+KM 、-KM是由直流屏引出。如果严格要求应该直流出线屏应该还有信号电源与控制电源吧。合闸储能用一个(+KM、—KM),控制用一个(101、102)、信号用一个(201、202)。这样不是很好吗。(101、102)、(201、202)由保护盘出。
[
本帖最后由 qq1091337396 于 2011-12-22 13:45 编辑 ]
回复
6楼
你没有看清楼主的帖。关键楼主他们采用的不是集中式的直流屏,而是分散在各个开关柜内的直流电源小模块。
回复
7楼
采用分布式直流电源做操作电源,每块柜的电源都是相对独立的,楼主对保护原理没搞清楚,预告和事故信号引自一个电源(如进线柜),其他柜上的保护信号只是开关输入(出)量,也就是串接了信号继电器的一个接点,不涉及本柜直流电源的问题。
回复
8楼
这个问题非常好。正好用上嵌入式分布式的直流电源
每台高压开关装一台直流操作电源,三台以内的都并在一起,以防有一台坏了,可以让其他的直流电源来操作。
回复
9楼
从这句话中能够体味到一层深层次的意思。这种分散式直流电源比集中式的估计要多不少钱吧!
回复
10楼
信号部分应有自己的电源回路,不能用其他柜的电源。
回复
11楼
一般而言,我们都是采用同一直流电源屏配出的小母线上不同的配出回路,但似乎采用楼主这种完全相互独立的直流电源模块的还是很少见的!