三相电压不平衡怎么办
hunantyp
hunantyp Lv.2
2011年12月20日 15:59:58
只看楼主

380V的三相电源,A相电压230V、B相电压190V、C相电压200V;负载总功率3.5KW(单相负载);能够使用6KVA稳压器调整电压吗?

380V的三相电源,A相电压230V、B相电压190V、C相电压200V;负载总功率3.5KW(单相负载);能够使用6KVA稳压器调整电压吗?
免费打赏
lingxuct
2011年12月20日 17:37:48
2楼
稳压器是无法调整三相电压不平衡的,发生此种情况,先找到电压偏低的原因,对症下药,应该不是难事,不用调压器。

用三只单相稳压器,是可以在一定范围内调整电压的。
回复
鸭江绿水
2011年12月20日 18:05:24
3楼
负载不平衡,就是用了稳压器又有什么用呢?想办法调整负荷吧
回复
wwa20111212
2011年12月20日 18:08:03
4楼
调整三相负载使三相电流趋于平衡,则三相电压亦趋于平衡,那时候再来看是否需要自动调压器来稳压。
回复
cs12306
2011年12月20日 18:13:57
5楼
找到原因最重要,根据原因采取不同措施
回复
zyz8438
2011年12月21日 09:02:55
6楼


同意!单相稳压器可以在一定程度上调整各相电压。不过最好还是找到三相电压不平衡的根本原因,治标治本!
回复
zyz8438
2011年12月21日 09:04:40
7楼
如果供电部分给你的电源就三相不平衡,你无法解决,可能只能用单相稳压器了!
回复
cnkaqi030
2011年12月21日 10:12:44
8楼
发生此种情况,先找到电压偏低的原因
回复
jm050601
2011年12月30日 14:38:51
9楼
负载不平三相不平衡
回复
ljphb
2011年12月30日 15:09:17
10楼
负载不平三相不平衡,那就调负载均衡。
回复
zyz8438
2011年12月30日 15:23:13
11楼


供电部门的负载不平衡,导致他给你的电源就三相不平衡,你如何调整你的负荷?