铜管和镀锌钢管如何连接?
mingjin301
mingjin301 Lv.2
2003年11月01日 09:53:33
只看楼主

最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。

最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。
430070
2003年11月01日 10:01:23
2楼
考虑过法兰连接没有?
回复
rosee
2003年11月01日 10:06:03
3楼
想问一下你所说的铜焊效果不太好是不是指出了什么不正常情况?具体焊接怎么操作的,怎么不好?  好像这种管径很小,阀栏连接不太可能,焊接应是比较好的办法了!
回复
siceman
2003年11月01日 11:06:18
4楼
多大管??

采用黄铜内丝接头与紫铜管钎焊连接,但必须添加钎焊剂方能保证钎焊质量。然后镀锌钢管采用丝扣连接。
回复

相关推荐