请教20米单跨中间跨钢梁受荷面积的问题!
王张微
王张微 Lv.7
2011年12月20日 09:45:36
只看楼主

向大家请教一个问题开间6米,20米单跨 中间跨钢梁受荷面积是多少?120平方米还是60平方米!?如果受荷面积是120平方米,那就意味着一般的钢结构厂房都可以活载折减到0.3KN/㎡ 但不小于当地雪荷载了!单跨就是人字坡!

向大家请教一个问题
开间6米,20米单跨 中间跨钢梁受荷面积是多少?120平方米还是60平方米!?如果受荷面积是120平方米,那就意味着一般的钢结构厂房都可以活载折减到0.3KN/㎡ 但不小于当地雪荷载了!单跨就是人字坡!


未命名.jpg

免费打赏
咸鱼翻身
2011年12月22日 21:56:37
12楼
再次感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
duanhuihong
2011年12月23日 16:47:14
13楼
我是学生呀!看了前辈们的讨论!学习了呀。谢楼主。谢谢各位前辈。
回复
tm22602430114022
2011年12月23日 20:40:29
14楼
图里没有屋面支撑和柱间支撑,平面外稳定可以过吗?钢梁尺寸多大的啊?求楼主指教
回复
anweiwei2002
2011年12月24日 13:51:34
15楼
你可以看《钢结构设计手册》第三版上册,第12页,对支承轻型屋面的构件或者结构(檩条,屋架,框架等),当仅有一个可变荷载且其受荷水平投影面积超过60m2时,屋面均布荷载标准值应取0.3KN/M2。
所以我觉得应当折减。
回复
王张微
2011年12月28日 16:35:21
16楼
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002
3.2.2条 注:对受荷水平投影面积大于60平方米钢架构件,屋面竖向均布活荷载的标准值可取不小于0.3KN/平米
这是有标准出处的呀!
小弟也不是咬文嚼字,希望自己搞个明明白白。
回复
hyp1962
2011年12月28日 19:03:48
17楼
如果硬要从规范角度来说明0.3的问题,可以比较一下门规与钢规相应条文的细微差别,就可以知道门规是不够严谨的,而且门规在风荷载取值上也是存在一定问题的,所以建议慎用0.3!
回复
王张微
2011年12月29日 13:36:11
18楼

一般情况如果受荷面积远大于60平米,活载就按照我们这里的雪荷载0.4KN/平米,这样取了
不知道大家是这么取值的?
回复
hyp1962
2012年01月01日 14:59:43
19楼
这样取雪荷是可以的,但要注意在高低跨处.女儿墙处的积雪效应!
一般建议门刚的风荷.雪荷均按100年取用,风荷系数.变形要求.长细比等按(全国版)结构技术措施执行.(措施中的要求要严于门规)
回复
dachengzz
2012年02月15日 10:22:09
20楼
本人认为, 跨度可以参考门规CECS102:2002第12页,表3.4.2-2"受弯构件的挠度与跨度比限值" 表中L的定义, 注1定义.L为构件跨度, CECS102:2002勘误第1条进一步规定为:
表中L对单坡房屋为斜梁跨度,对双坡房屋为一个坡面斜梁的长度
故, 开间6米,20米单跨且为人字跨(双坡结构) 中间跨钢梁受荷面积是20/2*6=60M2, 所以活荷载应为0.5kn/m2
如果是开间6米,20米单跨且为单坡结构,中间跨钢梁受荷面积是20*6=120M2, 所以活荷载应为0.3kn/m2

[ 本帖最后由 dachengzz 于 2012-2-15 10:24 编辑 ]
回复
w_527207
2016年04月12日 15:48:08
21楼
大家各抒己见 很有道理
回复

相关推荐

APP内打开