请教20米单跨中间跨钢梁受荷面积的问题!
王张微
王张微 Lv.7
2011年12月20日 09:45:36
只看楼主

向大家请教一个问题开间6米,20米单跨 中间跨钢梁受荷面积是多少?120平方米还是60平方米!?如果受荷面积是120平方米,那就意味着一般的钢结构厂房都可以活载折减到0.3KN/㎡ 但不小于当地雪荷载了!单跨就是人字坡!

向大家请教一个问题
开间6米,20米单跨 中间跨钢梁受荷面积是多少?120平方米还是60平方米!?如果受荷面积是120平方米,那就意味着一般的钢结构厂房都可以活载折减到0.3KN/㎡ 但不小于当地雪荷载了!单跨就是人字坡!


未命名.jpg

免费打赏
王张微
2011年12月20日 10:02:51
2楼
《PKPM钢结构设计软件入门与应用实例》 上有这么个例题,所以使我很疑惑!看截图1 2 3
这是一个三连跨 ,单跨18米 开间7米 ,其中看他中间跨钢梁2的算法!

那个20米单跨开间6米的钢结构,受荷面积是从屋脊到纵墙的算法!
回复
hyp1962
2011年12月20日 21:28:45
3楼
确实意味着可以活载折减到0.3KN/㎡,但应该注意慎重:
1.这条规定基本是参照美国规范的活荷载折减方式,不过据说美国的活荷载折减后比0.5还大!!!
2.据说美国的钢板有正偏差也有负偏差,但总体检测结果是与标定值相符的;而某国的钢板只有负偏差,没有正偏差,但也算合格品!!!
3.据说美国工人工作基本是认真的;某国工人工作基本是糊弄的!!!
应该承认美国规范的先进性,但更要考虑自己的国情,否则就会出现水土不服的问题!
所以某国的门式刚架风能吹倒,雪能压垮!!!
回复
kafeihfdcb
2011年12月21日 20:22:09
4楼
这资料的编写者脑袋小时候被鸡啄过。
回复
三宝牛图
2011年12月22日 13:40:49
5楼
回复
mengshuai2004
2011年12月22日 14:04:22
6楼
我从来不折减直接0.5,所以没有什么可以考虑的
回复
mengshuai2004
2011年12月22日 14:06:25
7楼
写反了,中间跨GJ-1,边跨GJ-2
回复
结构么么哒
2011年12月22日 15:37:09
8楼
计算荷载考虑那么小还想折减,考虑雪荷载和自重就可以了,怎么个折减法啊
难道自重还折减?
回复
dengfeng5872
2011年12月22日 15:57:28
9楼
边跨应该取1/2的
回复
wangbaoyjing
2011年12月22日 16:57:52
10楼
按120考虑,门刚的横向刚度大,纵向的系杆一般刚度相比较小,按单向板传荷考虑。
回复
结构小崔
2011年12月22日 18:43:52
11楼
我是学生呀!看了前辈们的讨论!学习了呀!谢啊!谢楼主。谢谢各位前辈
回复

相关推荐

APP内打开