只有一根市政引入管,但有一个高地水池,水压、储水量都满足室内外消防用水要求,是否可以只从高地水池引出管网做室内外消火栓给水系统,不用再考虑另一路市政引入给水管作两路消防给水?
只有一根市政引入管,但有一个高地水池,水压、储水量都满足室内外消防用水要求,是否可以只从高地水池引出管网做室内外消火栓给水系统,不用再考虑另一路市政引入给水管作两路消防给水?
2楼
应该看一下你的室内消防等级,再根据规范来定。
回复
3楼
我认为你应该首先确定总消防水量是否超过25L/S,假如超过25L/S,你应该建消防水池,室外管网输水管问题就容易解决了(如果高位水池满足消防水池的要求,可以把高位水池当作消防水池用,) 。再确认室外消防水量是否超过15L/S,如果没有达到这个值,室外消防管网就可以布置成支状,就无所谓双路进水,这时你可以用一根进水管。超过15L/S,你可以从高位水池或水泵房接2根出水管。
如果总消防水量没有达到25L/S,你没有必要设消防水池。再确定室外消防水量是否超过15L/S。如果没有达到,你可以任意选用其中一条给水管。如果达到你可以从高位水池引入2根水管,实际上此时高位水池应该当作消防水池用,所以此前提条件是高位水池应该满足作为消防水池的要求。
回复
4楼
faith:室外消防水量20L/S,室内15L/S,并且高位水池的水质不能满足自来水要求,不能与市政给水管网连接。
回复
5楼
如果高位水池满足消防水池的7条要求下(消防水水质要求没有市政水要求严格),你可以从高位水池引2根输水管进厂区环形消防管网,生活用水另接。否则你就必须建消防水池和水泵房。
回复
6楼
faith,消防水量不超过25L/S就可以不做消防水池?哪里规定的呀?
12层的住宅消防水量之和刚好25L/S,是不是都不用做消防水池呢?
回复
7楼
我参照建规上的:高规可能不同!!
回复
8楼