急问水泵串联
lailai1211
lailai1211 Lv.3
2011年12月17日 21:37:57
来自于中央空调
只看楼主

如下图所示:此系统为工艺冷冻水系统,冷却设备又测试设备的密封性能,故要求被冷却设备内冷冻水水压4~6Bar,估算管路损失2Bar,需15cmh的冷冻水量,所以选取一台18cmh流量,扬程为70米的水泵。可现在有一台旧水泵(即图中水泵2)想重复利用,该水泵铭牌流量18cmh,50米扬程,所以扬程不符合要求。现想选取一台流量18cmh,扬程20米的水泵(即图中水泵1),水泵1和2之间有一水箱(为开式)1500L,请问这个系统两个水泵串联可行吗?

如下图所示:此系统为工艺冷冻水系统,冷却设备又测试设备的密封性能,故要求被冷却设备内冷冻水水压4~6Bar,估算管路损失2Bar,
需15cmh的冷冻水量,所以选取一台18cmh流量,扬程为70米的水泵。可现在有一台旧水泵(即图中水泵2)想重复利用,该水泵铭牌流量18cmh,50米扬程,所以扬程不符合要求。现想选取一台流量18cmh,扬程20米的水泵(即图中水泵1),水泵1和2之间有一水箱(为开式)1500L,请问这个系统两个水泵串联可行吗?

工业制冷机.JPG

免费打赏
yijian2876
2011年12月20日 16:15:29
22楼
一个水泵才几个钱,这种串联用不了多长时间
回复
geruibao
2011年12月20日 16:48:41
23楼
流量以大的那台确定,扬程以两台水泵扬程之和确定
回复
fine_2009
2011年12月21日 10:41:49
24楼
1、不知冷源和末端阻力谁有多少。
2、小泵至少应改在冷源入口侧,按本图水泵出口处有定压水箱,小泵与水箱之间的阻力小的时候,小泵吸入口会产生气蚀。
回复
fine_2009
2011年12月21日 10:43:43
25楼
同流量不同扬程的水泵串联,在额定流量下,扬程是相加的,所以,串联没问题。但如果不是处在额定流量下,各自的扬程取决于串联水泵的性能曲线。
回复
wuhaihua78
2011年12月21日 16:57:46
26楼
一般的 流量一样的水泵可以串联,扬程一样的可以并联
回复
cnbbzz
2011年12月21日 21:49:55
27楼
[SIZE=5] 从12楼开始,果然不出我之所料,不少人对开式系统的扬尘计算并没有掌握,大家绘出系统图自己分析下各个点。
其实这个系统,开式系统也就开在水箱内部,如果把水箱看成一个整体,就是一个闭式系统。
整个系统的阻力包括:
末端的阻力、主机的阻力、管路的摩擦阻力和局部阻力、开式水箱入水口和储水液面之间的高差。
回复
hsfeng
2011年12月22日 10:47:29
28楼
那不是局部管路里面出现负压。。会不会有其他影响?
回复
ahens
2011年12月22日 15:15:41
29楼
这种类似的系统我也做过。
甚至做过一种奇怪的设备,需要工业冷却水。其设备在进行烘干时会气动挤压出内部环管的水,工业冷水机冷部配的是开式水箱,这时水压出来好多;设备在进行冷却时,又瞬间吸入大量水,造成水箱缺水,工业冷水机故障跳机。同时要求前后端都要水泵,该机器需要4KG的压差。没有压差就跳机。
后来在管路上并联了一个大水箱,以及时充分补水。
当时这个系统也是送水管上一个扬程40m的水泵,回水管也是利用一台20m旧水泵。
基本上也凑合用着。前后折腾了很久。
回复
bangshou
2011年12月22日 16:56:19
30楼
用户侧开式,就行;用户侧闭式,就不行
回复
lailai1211
2011年12月23日 11:15:02
31楼


那用壳管式的蒸发器应该不会出现吸水瞬间壳管内部缺水,冰机停机这种问题吧。现在想把这做成开式的,用高位水箱定压,用50米扬程的水泵,这样算下来,需冷却水的机器入口压力维持在4~5Bar,这样不知回出现什么问题。
回复