急问水泵串联
lailai1211
lailai1211 Lv.3
2011年12月17日 21:37:57
来自于中央空调
只看楼主

如下图所示:此系统为工艺冷冻水系统,冷却设备又测试设备的密封性能,故要求被冷却设备内冷冻水水压4~6Bar,估算管路损失2Bar,需15cmh的冷冻水量,所以选取一台18cmh流量,扬程为70米的水泵。可现在有一台旧水泵(即图中水泵2)想重复利用,该水泵铭牌流量18cmh,50米扬程,所以扬程不符合要求。现想选取一台流量18cmh,扬程20米的水泵(即图中水泵1),水泵1和2之间有一水箱(为开式)1500L,请问这个系统两个水泵串联可行吗?

如下图所示:此系统为工艺冷冻水系统,冷却设备又测试设备的密封性能,故要求被冷却设备内冷冻水水压4~6Bar,估算管路损失2Bar,
需15cmh的冷冻水量,所以选取一台18cmh流量,扬程为70米的水泵。可现在有一台旧水泵(即图中水泵2)想重复利用,该水泵铭牌流量18cmh,50米扬程,所以扬程不符合要求。现想选取一台流量18cmh,扬程20米的水泵(即图中水泵1),水泵1和2之间有一水箱(为开式)1500L,请问这个系统两个水泵串联可行吗?

工业制冷机.JPG

免费打赏
zyhlyx
2011年12月19日 18:59:57
12楼
中间是开始水箱,不是串联!建议换新泵!
换一台70m的泵比增加一台15的泵多不了几个钱!何必自寻烦恼!
如果领导非得这么做,只有将泵1(旧泵)移到泵2的位置,
将泵2移到制冷机的进水管上!但两台扬程差很多的泵串联非常不节能!

[ 本帖最后由 zyhlyx 于 2011-12-19 19:01 编辑 ]
回复
xiao09xiao
2011年12月19日 21:05:11
13楼
中间水箱为开式的,如果两水泵及水箱在同一高度不存在高差的话,那就起不到实质意思(也就是说起不到增压作用)
现说,即便水箱为闭式的,两泵的扬程、流量、新旧磨损等各性能不太相同,很难平衡。所以,我 觉得不可行~
回复
chenjue1986
2011年12月20日 09:00:27
14楼
感觉可以理解成复式泵,开式水箱后面设置大扬程泵,满足末端压力要求,回水管设置小泵,到底是串联泵还是复式泵呢
回复
dr.suntao
2011年12月20日 11:07:03
15楼
末端压力很难保证,因为你那个是开式水箱
回复
lailai1211
2011年12月20日 11:10:49
16楼

是的,管道压力损失为环路压力损失,但不含末端使用设备的压降,,要用70米的泵是因为末端是测试所生产机器密封性用的,要求4~6Bar,因不知道末端设备的压降(应该不大),剩余的压力要靠阀门消耗,这样好像很有问题。
回复
sybxbjb
2011年12月20日 12:22:02
17楼
水泵串联提高扬程是广泛应用的技术,两台水泵额定扬程的算术合等于或者略高于使用要求值即可,而两台泵的额定流量值不能叠加,一定要相等.但是楼主所诉项目,在两个水泵之间安装的那个开式水箱,把第一台泵的出水压力变成大气压力,所以第二台泵就要选符合使用要求的,不能叠加第一台泵的扬程.且不用考虑第一台泵的流量.
回复
lailai1211
2011年12月20日 12:44:23
18楼

那么,扬程较大的那台泵出口的工作压力是:10m(1个大气压)+50-水箱出口至水泵入口的阻力损失-水泵本身阻力?
回复
lailai1211
2011年12月20日 13:12:56
19楼

这也就是一开式冷冻水系统,以前没接触过开式系统,现在很困惑
回复
wybhome2004
2011年12月20日 15:40:00
20楼
末端设备距水泵的高差是多少
回复
lailai1211
2011年12月20日 16:07:34
21楼

末端设备倒比水泵高1米,水泵、水箱、制冷机都放同一水平面上的,只是走管在天花下。这样设置开式,水泵停时,水是不是倒灌水箱里去了。