请教一下,一端与墙平面内连接,一端与柱连接,且跨高比小于5,其受力与连梁类似,是否要算做连梁?规范里面哪里有说明吗?谢谢!
请教一下,一端与墙平面内连接,一端与柱连接,且跨高比小于5,其受力与连梁类似,是否要算做连梁?规范里面哪里有说明吗?谢谢!
2楼
一般柱子刚度相对于墙来说比较小,按框梁,近似于一端与墙平面内搭,一端与墙平面外搭
回复
3楼
我的柱子很大,1000x1000,而墙比较小,就是楼梯附近的一点墙,软件计算时抗剪算不过,和连梁基本一致,能否定义连梁?或者能否认为定义刚度为1,不考虑T形截面作用?
回复
4楼
也可以按照连梁来计算
回复
5楼
路过学习
回复
6楼
当然可以定义为连梁!
回复
7楼
按框梁来计算
回复
8楼
手算比较一下剪力墙和柱子在平面内的抗弯刚度比,接近的话,我觉得可以作为连梁。
(前提:垂直方向不能有次梁搁置。)
回复
9楼
按照连梁来做
回复
10楼
结构设计没有对错只有合理不合理,建议主梁包络设计。
回复