4分:如果自喷水泵房不做自灌式的应该怎么处理?
sunlyn
sunlyn Lv.3
2003年10月26日 09:09:50
只看楼主

如果水泵房不做自灌式的应该怎么处理?

如果水泵房不做自灌式的应该怎么处理?
免费打赏
water910421
2003年10月27日 17:34:36
12楼
强规中没有要求水泵必须为自灌吸水,但这种做法在实现水泵自动启停上有一定困难。可以采用吊真空的方法,但要注意真空泵、真空罐、电动阀、喷淋泵、压力开关等的控制关系。
回复
sunlyn
2003年10月27日 22:18:03
13楼
就是消防不能过才做的,问题是现在建筑结构出图了,没有问水的工艺问题才做成了非自灌式的了,看能不能在泵房上面加个2立方米的成品水箱来解决这个问题?
本来自喷部分有消防水箱可以供应部分消防水量(不能满足消防水压)
回复
gdbmw
2003年10月28日 09:00:23
14楼
喷淋泵应做自灌式的,改造泵房是最好的办法。
回复
wolaiye
2003年10月28日 09:14:38
15楼
不做成自灌式的规范不允许,当地消防部门也通不过
回复
zerone
2003年10月28日 14:01:31
16楼
谁让建筑没问的!让他改!!
应该做成自灌!
回复
zerone
2003年10月28日 14:13:14
17楼
应该做成自灌式
虽然建筑没问,叫他改!!