12楼
强规中没有要求水泵必须为自灌吸水,但这种做法在实现水泵自动启停上有一定困难。可以采用吊真空的方法,但要注意真空泵、真空罐、电动阀、喷淋泵、压力开关等的控制关系。
回复
13楼
就是消防不能过才做的,问题是现在建筑结构出图了,没有问水的工艺问题才做成了非自灌式的了,看能不能在泵房上面加个2立方米的成品水箱来解决这个问题?
本来自喷部分有消防水箱可以供应部分消防水量(不能满足消防水压)
回复
14楼
喷淋泵应做自灌式的,改造泵房是最好的办法。
回复
15楼
不做成自灌式的规范不允许,当地消防部门也通不过
回复
16楼
谁让建筑没问的!让他改!!
应该做成自灌!
回复
17楼
应该做成自灌式
虽然建筑没问,叫他改!!
回复