2楼
看你水泵的大小了,小一点的泵比如说进口200以下,用自吸泵或用真空罐,再就是用真空吊水系统了.
回复
3楼
除了用自吸泵或用真空系统,还可以在吸水口上安装底阀,在泵启动前先灌水。
回复
4楼
可以设引水筒,或用真空吊水,最好还是设计成自灌的。
回复
5楼
安装射流泵
回复
6楼
设底阀为下下策,建议用真空吸水.
回复
7楼
可以采用:
1.真空引水罐,2.密闭水箱,3.真空泵等方式。
回复
8楼
国家规定城市自来水压不得低于0.14MPa,因此搞个底阀用自来水直接灌得了,民建泵房搞那么复杂干啥子哦?!
回复
9楼
我这个是喷淋泵,20L/s,可不可以在水泵放个小水箱来灌水??
搞成这样复杂是因为建筑没有问做水的就吧水池水泵房给定了
回复
10楼
喷淋泵?不做自灌的消防能通过吗?
回复
11楼
喷淋泵进水应设计成自灌式的,其它的补水方式都是下策,真空泵抽真空需时间,延误了喷淋泵的起动时间,而底阀因质量不好常关不住水影响了喷淋泵的快速起动最好是做半地下水池。用自灌式。
回复