设计一个承德住宅小区,大部分都是30层左右,审图的要我把电气竖井的插座从ALE箱子(带着疏散照明,疏散指示等等火灾时需供电的回路)分出来,理由是“规范规定,非消防负荷不能和消防负荷混接”。这条规范在公建里面我是严格执行的,也包括住宅的动力柜子后面的出线,(住宅的消防电梯和普通客梯我是分回路上去的),但是到了电气竖井这,我想知道大家都是怎么做的。我想给审图的打电话商量商量能不能不改(理由是,本身住宅动力柜的负荷已经把消防和非消防的混接了,这竖井的插座一定要分出去么?)
