屋顶水箱不能满足最不利消火栓的静水压0.07MPA
shuiwa
shuiwa Lv.2
2003年10月24日 19:10:49
只看楼主

当屋顶水箱不能满足最不利消火栓的静水压0.07MPA的时候,应采取哪几种方法?一,可以用增压泵+气压罐?二,可以用变频泵+气压罐?希望各位能多谈谈

当屋顶水箱不能满足最不利消火栓的静水压0.07MPA的时候,应采取哪几种方法?
一,可以用增压泵+气压罐?
二,可以用变频泵+气压罐?
希望各位能多谈谈
免费打赏
clcctm
2003年10月24日 19:40:52
2楼
消防箱设消防按钮
回复
owens
2003年10月24日 22:36:59
3楼
对增压泵的设置条件见《高规》7.4.7.2条要求,如何设置增压泵详见《高规》7.4.8条要求。
回复
黄cyzf
2003年10月24日 22:41:48
4楼
多层可不用,高层用稳压泵+气压罐,详见《高规》7.4.8
回复