对汽车库通风设计的几点看法
balaba
balaba Lv.12
2006年08月28日 16:16:02
只看楼主

论文简介: 在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。首先,排烟风机是按280摄氏度连续工作30分钟这一特定工况设计的,长年频繁启停将影响其寿命;第二,排烟风机噪声高、风压大,如果平时使用而没有专用的风机房,又将成为新的噪声污染源。所以,排烟风机和排风机最好单独设置。 附件名:20048161092666104562/Untitled-48.htm

论文简介:

在很多地下停车库的排烟系统中,将排烟风机和排风机设计成两用风机,是不妥的。(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yanghanbo921
2009年06月11日 20:57:24
2楼
设计中缺少资料,下来看看~~~~~~~~~~~~~~~~~!
回复
ianfire
2009年06月16日 15:02:29
3楼
这个问题是存在的,但不是大问题,你有没有想一下,排风排演分别设置也有问题啊,首先机房和风井的问题就不好解决