问题1:供热系统中,循环泵是安装在回水管上,那么如果把循环泵安装在供水管上会怎样,会有什么不好的影响?问题2:给高层供热为什么要用换热器?直接直供不行吗,用增压泵,减压阀什么的不能实现吗?用换热器的好处是什么?问题3:调节系统的热平衡,是调节回水门还是供水门,为什么?希望有明白的给解答一下,万分感谢!!!!
问题1:供热系统中,循环泵是安装在回水管上,那么如果把循环泵安装在供水管上会怎样,会有什么不好的影响?
问题2:给高层供热为什么要用换热器?直接直供不行吗,用增压泵,减压阀什么的不能实现吗?用换热器的好处是什么?
问题3:调节系统的热平衡,是调节回水门还是供水门,为什么?
希望有明白的给解答一下,万分感谢!!!!
2楼
问题1:供热系统中,循环泵是安装在回水管上,那么如果把循环泵安装在供水管上会怎样,会有什么不好的影响?
原因:如果装在回水管上,换热器容易聚气,对换热不利。
问题2:给高层供热为什么要用换热器?直接直供不行吗,用增压泵,减压阀什么的不能实现吗?用换热器的好处是什么?
原因:如果所有建筑物都是高层,就直供。如果高层少,低层多,高层用换热器而低层直供可降低低层的静压。
问题3:调节系统的热平衡,是调节回水门还是供水门,为什么?
原因:一般调回水。调节阀阻力大,装在供水管时设备和系统容易聚气。
[
本帖最后由 zyhlyx 于 2011-12-16 08:30 编辑 ]
回复
4楼
问题2,我没看懂,问题2 的回答没怎么看的懂。。。
回复
5楼
来学习学习 顶~~~ 支持
回复
6楼
调节一般在回水,个人认为是供水压力大在供水调比较难调,第二个问题主要是机组和部件承压,因为楼太高静压大了承压不行,加个换热器降低承压
回复
7楼
基本同意沙发的意见,高层单独用换热器除了平衡之外还有压力 的原因,如果高层够高,而且直供,就得考虑直供设备的承压,而设备承压提升价格相对较高,用高承压换热器比较划算
回复
8楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习来了
回复
9楼
真是好知识、知识好啊!
回复
10楼
本同意沙发的意见,高层单独用换热器除了平衡之外还有压力 的原因,如果高层够高,而且直供,就得考虑直供设备的承压,而设备承压提升价格相对较高,用高承压换热器比较划算
回复
11楼
回答第三个:
做水力平衡的调节阀安装在供水与回水都可以,
供水安装时我们应该注意供水温度和压力,如一次管网的供水温度有时候达到140度,高温水在调节过程中很容易出现闪蒸显现,造成调节阀的损坏,那么在这种情况建议安装在回水侧,以保证调节阀寿命。
回复