[b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。上图 大家帮忙分析一下?谢谢!筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]
[
b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。
上图
大家帮忙分析一下?谢谢!
筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通
[
本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]
52楼
根据本人认为,有可能是混泥土配置的问题,也有可能是由于养护不到位,要检查是不是由于温度引起的问题,最近温度变化寻常!
回复
53楼
如果是冬季施工可以认为养护不到位 砼原材料应高问题不大 有可能自收缩产生的后果
回复
54楼
剪力墙的强制高度有点大,施工中没有养护好的原因吧
回复
55楼
应该是保养问题没有做好
回复
56楼
这个应该是混凝土成型的时候,收缩裂缝,肯定是混凝土的原因
回复
57楼
楼还没起来,没沉降
回复
58楼
个人感觉是收缩裂缝,这个东西刚建也没什么荷载,除了自重
回复
59楼
混凝土收缩裂缝的可能性较大,养护时间偏少。
回复
60楼
哥哥,这个是地下室外墙,不知道别乱说。
回复
61楼
这个结构有问题了,贯通的吧
回复