[b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。上图 大家帮忙分析一下?谢谢!筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]
[
b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。
上图
大家帮忙分析一下?谢谢!
筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通
[
本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]
32楼
应该是干裂收缩缝!刚建没什么其他荷载。后面注意处理下就行了
回复
33楼
剪力墙跨度大,刚性太强,导致裂缝。剪力墙应该留洞口,就不会裂缝了,设计应该加洞口。
回复
34楼
你这个还算少得呢,我接触的这工程,差不多35米一条后浇带,裂缝贼多,剪力墙500厚配筋和你差不多。我这个工程大,请了专家研讨,所有能做的试验都做了,改配合比,水平筋加密,混凝土养护保温保湿,七天拆模,还测温等等。做完这些工作以后还是有裂缝,1、拆模时就存在,而后又增加的趋势,2、拆模后没有,过个一两天出现了,3、位置主要集中在,跨中和柱墙交界;4、离后浇带近的没有(应力释放吧),5、后浇带跨度较短的裂缝少,跨度长得裂缝多(但都是在规范范围内);6、裂缝上下、内外贯通,且裂缝中间宽,两头窄;7、排除与地基沉降等原因,因为沉降裂缝不是这样。
施工尽力了,混凝土公司也尽力了,还是有!怀疑设计有问题,所以还要开个会探讨!是不是?柱墙的刚度梯度和温度梯度;后浇带设计的长度长;结构设计中400~700宜设置三排钢筋;或者可以增设暗梁。等等还有待设计!
鸟巢的地下室裂缝也是很多很多的!
回复
35楼
这种一看就知道是养护没有到位引起的裂缝,上个月我手上一个地下室就出这种情况,不过没你这么厉害,裂缝没你这么大,存粹是施工方偷懒造成的问题,用高压注浆补好就没事了。
回复
36楼
这样的裂缝应该是斜的
回复
37楼
学习一下。。。。。
回复
38楼
施工问题:1钢筋间距加大,2墙板外侧提前撤去降水,提早回土,
混凝土质量问题:1水灰比,2是不是少加了某种设计要求的材料,如纤维
设计本身有问题。
回复
39楼
还是按照规范施工比较实在,至少不会出现常见的问题
回复
40楼
收缩的裂缝回是贯通的吗
回复
41楼
“本人认为为混凝土干缩应力导致”,楼才开始建。
1、混凝土水灰比偏大,应该是高强度的混凝土。
2、外墙保护层控制不到位也有可能。
3、做好沉降观测,及时了解情况。
回复