[b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。上图 大家帮忙分析一下?谢谢!筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]

[ b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。
上图
大家帮忙分析一下?谢谢!

筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通

[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]

BCD墙-Model.jpg


SANY0005.JPG


SANY0003.JPG


SANY0006.JPG

免费打赏
plane2002
2011年12月16日 12:30:34
12楼
你这种情况在地下室外墙较长的工程中很多见,我经历的一个工程基本上15米左右一条缝,很有规律,我分析也是砼收缩缝,这种情况还会在大面积现浇板中出现,这也是为什么会设计后浇带的一个原因。后果主查防水的问题,结构安全应是没有问题的。防水处理一般是聚安酯注浆封闭。
回复
cdh1860
2011年12月16日 12:44:16
13楼
个人感觉是收缩裂缝,这个东西刚建也没什么荷载,除了自重
回复
best80000
2011年12月16日 13:17:11
14楼
这种裂缝在地下室一般认定为沉降不均造成,如果是在转角部位,也可理解为应力集中造成。在很多工程中出现这种裂缝都是在后浇带浇好后出现的,可能是内力重分布造成。原因分析的话要么设计不合理,或者是地下室桩基有问题。
回复
wp0606104201
2011年12月16日 13:31:31
15楼
地下室的话注意防水,结构上应该为题不大。基础形式是什么样子的啊?
回复
ranxi20
2011年12月16日 13:32:04
16楼
回复
dengfeng5872
2011年12月16日 13:34:26
17楼

回复
liouxingyulm
2011年12月16日 13:37:53
18楼
估计是沉降不均匀造成的吧
回复
zzqq0817
2011年12月16日 13:44:45
19楼
筏板基础,厚度1.65m,基本上不考虑地基沉降的问题
回复
zzqq0817
2011年12月16日 13:50:18
20楼
筏板基础 厚度1.65m 个人认为可以不考虑地基沉降的因素。

[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-16 13:55 编辑 ]
回复
jxxymgq
2011年12月16日 14:06:58
21楼
同意12楼意见。要预防地下室外墙砼裂缝,应从养护、砼水灰比(包括塌落度)、添加剂(减水剂、缓凝剂)等入手。当然,设计上的水平钢筋应有基本的配筋量(因为水平筋往往不通过受力计算配筋)。