大师们帮忙看看这是什么原因?(剪力墙裂缝)
zzqq0817
zzqq0817 Lv.3
2011年12月15日 11:17:03
来自于工地图片
只看楼主

[b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。上图 大家帮忙分析一下?谢谢!筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]

[ b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。
上图
大家帮忙分析一下?谢谢!

筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通

[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]

BCD墙-Model.jpg


SANY0005.JPG


SANY0003.JPG


SANY0006.JPG

免费打赏
x1xqq
2011年12月15日 13:57:32
2楼
“本人认为为混凝土干缩应力导致”,楼才开始建,无它因,可以认为是
回复
liunaldo888
2011年12月15日 19:38:45
3楼
还有可能是施工过程中没有养护好。
回复
evest
2011年12月15日 19:46:06
4楼
养护时间短,不到位,混凝土收缩造成的,养护至少7天。
回复
weiyudou12345
2011年12月15日 19:55:23
5楼
混凝土的水灰比有问题吧。说实在的还没出现过这种状况
回复
weiyudou12345
2011年12月15日 19:57:35
6楼

地下室外墙一般都是抗渗的,所以至少应该养护14天,而不是7天
回复
stela203
2011年12月15日 22:20:49
7楼
你这个好像是贯通性的裂缝,不是混凝凝土收缩的问题
回复
mony31
2011年12月16日 08:40:47
8楼
来学习了 嘿嘿~!
回复
ypf3417628
2011年12月16日 10:46:19
9楼
是施工原因吧,设计最多是墙长稍微有点长,大于8米宜设洞口分成两段墙。
回复
shifu168
2011年12月16日 12:04:13
10楼
可能是两端沉降不一致造成的
回复
设计牛
2011年12月16日 12:05:19
11楼
你的判断应该是没什么问题