[b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。上图 大家帮忙分析一下?谢谢!筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通[ 本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]
[
b]地下室剪力墙拆模后,墙体发现竖向裂缝,不知什么原因?基本上大跨度的墙体均存在1~2条竖向缝,本人认为为混凝土干缩应力导致。
上图
大家帮忙分析一下?谢谢!
筏板基础厚度1.65m,位置为地下室负二层,非外墙(挡土墙),裂缝位置普遍在跨中1/3区域,裂缝上下贯通,里外贯通
[
本帖最后由 zzqq0817 于 2011-12-26 14:09 编辑 ]
2楼
“本人认为为混凝土干缩应力导致”,楼才开始建,无它因,可以认为是
回复
3楼
还有可能是施工过程中没有养护好。
回复
4楼
养护时间短,不到位,混凝土收缩造成的,养护至少7天。
回复
5楼
混凝土的水灰比有问题吧。说实在的还没出现过这种状况
回复
6楼
地下室外墙一般都是抗渗的,所以至少应该养护14天,而不是7天
回复
7楼
你这个好像是贯通性的裂缝,不是混凝凝土收缩的问题
回复
8楼
来学习了 嘿嘿~!
回复
9楼
是施工原因吧,设计最多是墙长稍微有点长,大于8米宜设洞口分成两段墙。
回复
10楼
可能是两端沉降不一致造成的
回复
11楼
你的判断应该是没什么问题
回复