现有一幢建筑系娱乐中心,因在风景区内,所以强调美观,现不允许设消防水箱那该怎么办?

现有一幢建筑系娱乐中心,因在风景区内,所以强调美观,现不允许设消防水箱那该怎么办?
免费打赏
dlwyg
2003年10月26日 15:47:34
12楼
各个地区的习惯做法不一样,只要征得消防局同意,就是好办法
回复
wjr01_2003
2003年10月26日 15:52:16
13楼
选用可以储存10分钟消防水量的气压罐,但占地面积较大造价较高。
回复
qiaoyafeng
2003年10月27日 10:36:13
14楼
如果是钢屋架的仓库,喷规只对轻。中危险级可以采用气压罐代替高位消防水箱,仓库二级也可以用气压罐代替高位水箱吗?
回复
liangfp
2003年10月27日 10:41:23
15楼
可采用气压罐+稳压泵的系统
回复
gaogc1980
2003年10月27日 11:01:27
16楼
如果是轻危险级或是中危险级可以采用5L/S流量的气压给水设备供给10MIN初期用水 能否这样理解:稳压泵流量小于5L/S(采用1L/S),气压罐调节容积3立方米?
回复
某日某月
2003年10月28日 22:51:27
17楼
选用气压罐加稳压泵,气压罐有效容积为3立方米。具体见自动喷水灭火系统设计规范
回复
sn_12
2003年11月11日 16:47:38
18楼
请教:自喷何处规定?
回复
sn_12
2003年11月11日 16:47:56
19楼
请教:自喷何处规定?急!
回复
bjsblee
2003年11月12日 00:31:39
20楼
采用一种XQZD5.5/5-3气体顶压式自动消防给水设备,5L/S,有效容积3立方。占地空间也不大。邮件咨询 bjlishengfeng@163.com
回复
waiting119
2003年11月12日 18:49:00
21楼
我记得规范上有写到450L的气压罐即可...