自动喷淋系统无法设屋顶水箱怎么办?
sihan501
sihan501 Lv.3
2003年10月23日 10:33:23
只看楼主

现有一幢建筑系娱乐中心,因在风景区内,所以强调美观,现不允许设消防水箱那该怎么办?

现有一幢建筑系娱乐中心,因在风景区内,所以强调美观,现不允许设消防水箱那该怎么办?
免费打赏
sihan501
2003年10月23日 10:33:51
2楼
有喷淋系统!
回复
xul79
2003年10月23日 18:02:01
3楼
看看才用稳压系统怎么样
回复
janron
2003年10月23日 19:52:33
4楼
在区内该建筑附近设泵房。
回复
zy_2
2003年10月24日 16:59:40
5楼
泵房内设稳压罐。不过战地面积大了,造价高了
回复
gdbmw
2003年10月24日 17:22:22
6楼
既然是风景区,应该有不少山水,把水箱设在附近的山上好了。
回复
machao
2003年10月24日 17:44:26
7楼
如果是轻危险级或是中危险级可以采用5L/S流量的气压给水设备供给10MIN初期用水(即稳压泵流量5L/S,气压罐调节容积3立方米).这样的话气压灌容积太大,可以与当地消防主管部门协商把气压罐调节容积作到450L即可.
回复
zuojch99
2003年10月24日 19:13:52
8楼
采用变频恒压泵,保持恒压,若有泄露,水泵马上启动,可保证压力。此泵可设在地下。
回复
haishui
2003年10月24日 20:00:42
9楼
做3立方的气压罐。
回复
黄cyzf
2003年10月24日 22:48:34
10楼
如专用喷淋系统,稳压泵1L/S,150L的气压罐。
回复
cfcxkl
2003年10月26日 15:07:59
11楼
专用喷淋系统,可以只用150L的气压罐,请问根据什么?