给水量与污水量之间的比例关系怎样确定才算科学?
qianmomo
qianmomo Lv.2
2003年10月22日 21:11:14
只看楼主

一般认为,污水量与给水量的比例关系为0.80。但怎样确定才算科学呢?本文希望有识之士提出真知灼见。本文关心的是确定方法,具体数字是不重要的。譬如,需要考虑哪些方面,什么是最关键的?从什么视角来分析?等等对于回答好的朋友,本人愿意送分(1-10),以表达谢意。

一般认为,污水量与给水量的比例关系为0.80。但怎样确定才算科学呢?本文希望有识之士提出真知灼见。本文关心的是确定方法,具体数字是不重要的。譬如,需要考虑哪些方面,什么是最关键的?从什么视角来分析?等等
对于回答好的朋友,本人愿意送分(1-10),以表达谢意。
免费打赏
cwy_sun
2003年10月24日 14:42:22
2楼
水量的平衡法计算,加上网的完整系数、降雨、气温、蒸发量等
国外的几个设计公司,有专门开发的计算软件,考虑了100多个因素,确定最后的系数
回复
bouquet
2003年10月28日 17:30:30
3楼
请问cwy_sun,具体有什么公司的软件
在中国有代理的都有些什么公司
多谢了
回复
dynasonics
2003年10月28日 18:48:46
4楼
我认为还是用流量仪表测量一下比较好,毕竟现在企业与家庭条件都不富裕,国家再增加乱收费可就雪上加霜了!
回复
warrior
2003年11月03日 21:58:46
5楼
对于不同的用水,采用的污水排放系数也是不同的
各个不同城市地方的系数应该单独考虑,用不同性质用水的系数加权计算得到的,比如生活污水系数一般比生产污水系数要高
回复
waterguy
2003年11月03日 22:22:45
6楼
需要试验确定。我们做了这方面的东西,不过现在不是公开的时候


环境之友http://www.waterfriends.com
回复
canada89
2003年11月04日 01:33:14
7楼
国家标准《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)(以下简称"排水规范")中关于城市污水量预测方法提出:"城市污水量应由城市给水工程统一供水的用户和自备水原供水的用户排出的城市综合生活污水量和工业废水量组成","城市污水量宜根据城市综合用水量(平均日)乘以城市污水排放系数确定",其中对污水排放系数提出0.70~0.80的数值。而" 排水规范"中对排放系数的内涵未作细致的说明,实际影响污水水量有下述因素:

  (1)给水日变化系数。由最大日给水量,折算成平均日给水量,其数值应根据当地实测数或"给水规范"提供的数据确定。

   (2)产销差率。城市给水厂供出水中包括计量用水及非计量用水,其中计量用水除工业冷却水外一般会产生污水水量;非计量用水包括漏失水量,绿化及浇洒道路用水,消防用水等,这些用水不产生污水量,不进入污水系统,一般占供水量的12%~20%,

  (3)产污率。指用户产生的污水量与用户的用水量比值,即使用过程中的损耗。产污率与工业性质、城镇卫生设施等因素有关,一般取0.85~0.90。

   (4)截污率。指进入城市污水系统的污水量与产生的污水量之比值。截污率与污水收集系统的完善程度等因素有关,要求规划期末在规划范围内都应达到100%是不可能的,即要求"零排放"是无法实现的。在规划污水管道时,截污率最高值可取0.9。

   (5)处理率。指进入城市污水厂处理的污水量与城市产生的污水量之比值,是反映城市污水治理水平的重要指标。城市污水处理厂是分期建成的,近期规模应按接纳范围近期所产生的 污水量和合适的截污率来确定。避免当前污水处理厂建设规模偏大,进水量达不到设计规模的倾向。

   (6)自备水源产生的污水量。在规划建设用地范围内,有自备水源的工业,若其污水水质符合接管标准(或经过厂内治理后达到接管标准),一船均应纳入城市污水系统。若工厂远离市区,其排放污水水质又有特殊性或污水量很大,则应单独设厂处理。

   (7)地下水渗入量及污水渗出量。目前一些城市的污水管道材质及接口形式较差,检查井破损,为节省电费,采用高水位运行方式,管道普遍受内压,污水向外渗出;南方地区地下水水位较高,易于渗入污水管道。渗入及渗出量很难测算,但造成很大损失,若按地下水渗入量1 000 m3/(km2·d)计算,一个100万 km2的城市,每天增加提升和处理量10万 m3,年增加费用约2 000万元。笔者建议要提高管道和检查井的质量,考虑受内压的可能,对现有质量较差的管道采用内衬的方式,减少渗入及渗出量。

   (8)雨水进入量。一般城市均采用雨、污分流排水体制,但由于城市街道、工厂、小区内部排水管道雨污分流未能完全实施,以及暴雨时路面积水、雨水大量进入污水管道。某城市连续5天暴雨,降水量242.5 mm,污水处理厂进水量比同期晴天增加60%,一些中途提升泵站进水量增加1~2倍,给确定设计规模和运行管理带来困难。雨污分流不仅要增加污水接入量,同时要减少雨水进入量,目前一些污水系统设计规模较大,睛天时污水量较少,但暴雨时又超过设计规模。因此,完善城市排水系统,实行雨污分流是长期、细致和十分必要的。

  综上所述,若日变化系数采用1.2~1.3,产销差率、产污率、截污率均采用0.9,则进入城市污水系统的平均日污水量是城市最高日给水量的60%~56%(不计自备水源产生的污水量及地下水、雨水进入污水系统数量

分析论文摘要: (城市给水排水工程规划水量规模的确定) 吴兆申 皇甫佳群 金家明


回复
zhantongjian
2007年09月25日 10:41:22
8楼
最重要的是水厂规模不能作为污水厂规模的依据
回复
zxp640106
2007年12月04日 08:04:40
9楼
城市污水量应由城市给水工程统一供水的用户和自备水原供水的用户排出的城市综合生活污水量和工业废水量组成