药厂空调机房
a13920120500
a13920120500 Lv.12
2006年08月28日 14:12:26
来自于工地图片
只看楼主

第一张

第一张

1156746292983.jpg

免费打赏
vincent_nk
2006年08月29日 11:01:53
12楼

个人认为,除非单排管不存在逆向同向问题以外,双排管或以上排数的盘管,都应该是气水逆向。这样除湿和控制出风温度都会好一些。
回复
a13920120500
2006年08月29日 11:53:01
13楼
楼主终于现身了,活不是我干的,照片是我拍的,本人非暖通专业,对此工程作工程审核,不知不会,甚多,敬请大家指教。哈哈!
回复
milan123_2003
2006年08月29日 12:55:26
14楼
呵呵!非暖通人士!!那就多看看上面高手的讲解吧!我也没有多少现场经验!也来学习学习!
回复
zys0000
2006年08月29日 20:05:55
15楼
这种不存在气水逆向还是同向问题
回复
zys0000
2006年08月29日 20:08:03
16楼
集管是竖立的
回复
david_zhao521
2006年09月03日 19:20:14
17楼
施工工艺还不错,就是在某些接头的地方好像处理的不是很好。。。
回复
chenyuanchao
2006年09月06日 16:07:40
18楼
自动排气阀的位置装错了
回复
vincent_nk
2006年09月14日 09:20:12
19楼

供回水管在同一垂直面,接管不方便吧
回复
wl131488
2006年09月14日 10:50:29
20楼

实际施工中大多是这种,供水管、回水管各自汇总为一根总管。
回复
zztj666
2006年09月21日 01:02:10
21楼


1、供回水接管的接法大部分是按空调设备厂家提出的建议,大多空调厂家是下供上回。
2、一般不考虑恒温或节能,大多不用温控阀。
3、后面是有一个蒸汽加热盘管,还有一个蒸汽加湿器
不知道空调机组是什么品牌?