2楼
第二张
回复
3楼
第三张
回复
4楼
第4张
回复
5楼
第5张
回复
6楼
第6张
回复
7楼
楼主请给些介绍,或参数
回复
8楼
感谢楼主上传,不过说心里话,照片照的不是很好,关键部位以及角度都没有照好,不便观看。提几点看法,请楼主批评:
1。第一张图片中,冷冻水的供回方向是不是反了?一般应该是气水逆向的,这样便于控制出风温度。
2。在回水管上没有看见电动阀,只能靠手动阀调节?最好还是用电动两通加旁通的方式。
3。机组只有一个盘管,应该是冬夏季共用,过度季节室温很难保证。
4。后面的蒸汽应该是用来加湿的,是不是夏季也用来再热?还是直接露点送风?
5。供水管也没看见过滤器。
6。应该把冷凝水管和泄水管也照上。
估计这种空调只能用在对室内温湿度要求很低的场合,我见过的药厂一般都是要做GMP的。
回复
9楼
第一张图片的冷冻水供回水方向肯定是正确的,下供上回。
送风管、回风管保温了,但上面的对开阀没有保温。
其余的问题,光从图片不好回答,要靠楼主自己回答了。
回复
10楼
冷冻水下供上回是没错的,但是应该气水逆向,而不是气水同向。这样可以更好的控制出风温度。
回复
11楼
在乎于组合风柜内的盘管集管的排布,
集管是竖立的,是气水同向,
集管是水平的,不存在气水逆向还是同向
回复