药厂的空调机组初校阻力很小,是怎么回事啊
zaoshenbing
2012年10月06日 13:25:15
只看楼主

我们单位的空调机组刚刚调完压差, 现在有4台机组初校阻力过小 有10的有0得 不知道怎么回事了 10000风量得

我们单位的空调机组刚刚调完压差, 现在有4台机组初校阻力过小 有10的有0得 不知道怎么回事了 10000风量得
ydvkez
2012年10月09日 23:31:47
2楼
你是怎么测的压差呢?
回复
zzm999999
2012年10月10日 16:53:38
3楼
有两种可能:
1.你测得有问题。
2.过滤器阻力太小,没起到过滤作用,过滤器质量有问题。
回复
dreamliweib
2012年10月11日 08:10:43
4楼
应该测试有问题
回复
dreamliweib
2012年10月11日 08:11:47
5楼
应该是测试有问题
回复
chachababy
2012年10月12日 09:26:50
6楼
是不是压差的那两根管装反了,你用嘴吹吹看看就行了
回复
风中雪花
2012年10月15日 08:02:53
7楼
和压差管安装的位置有很大关系
回复
zht2004
2012年10月16日 09:10:56
8楼
测法偏差或错误导致数据失真。
如果是10PA且数据正确,那么可能是质量不好的G3级以下过滤器,绝无可能是G4过滤器。
回复
kedou1981
2012年10月19日 11:01:00
9楼
开机前压差表指示是否在0位?
回复
zmx111333
2012年10月19日 11:03:29
10楼
第一检测过滤器是不是有问题,太薄了,甚至已经破了,当然太厚的话肯定不会出现这个现象。
第二就是压差表是不是有问题,这个现象很多时候就是表的问题。
回复
swrsz
2012年10月21日 09:12:03
11楼
碰到过,经检查是后面堵头没堵好(圆盘式的),不过,一向来说,我们药厂做的空调箱,初效全是袋式,阻力确实小,也实用!只是空调箱要加长一点!
回复

相关推荐