药厂的空调机组初校阻力很小,是怎么回事啊
zaoshenbing
2012年10月06日 13:25:15
只看楼主

我们单位的空调机组刚刚调完压差, 现在有4台机组初校阻力过小 有10的有0得 不知道怎么回事了 10000风量得

我们单位的空调机组刚刚调完压差, 现在有4台机组初校阻力过小 有10的有0得 不知道怎么回事了 10000风量得
免费打赏
ky1379
2012年10月23日 09:15:51
12楼
10PA阻力还有一种可能大家没说,新风段的截面尺寸和送风段尺寸一样,而新风量是远小于送风量时,属于选型过大的问题。
回复
ww47306
2012年11月02日 18:09:07
13楼

不错!兄台能想到这种情况。对于新风量过小,但是过滤器面积过大,则风阻也是很小的。过滤器阻力与通过的风量大概成2次方的关系。如果一片过滤器额定风量3000时的阻力是80Pa,那风量在1000时,大概连10Pa都不到。
回复
goodblueflash
2013年04月22日 22:15:19
14楼
我碰到的是中效过滤压差过小,怎么解释?
回复
jstzsunbin
2013年05月16日 17:10:40
15楼
我也碰到过这种情况,新风量是百分之40,新风口与送风口一样大,初效段的压差表显示在10Pa以内,中效显示85pa左右,把中效装在初效的位置显示15Pa左右,采样的位置换了好几处,也不是表的问题,一直没有找到原理,
回复
ww47306
2013年05月22日 16:17:46
16楼

新风量小,过滤器面积大,则风阻也是很小的。过滤器阻力与通过的风量大概成2次方的关系。如果一片过滤器额定风量3000时的阻力是80Pa,那风量在1000时,大概连10Pa都不到。




回复
shijie19871127
2013年05月25日 16:46:21
17楼
举个例子 G4过滤器标定 3000m3/h 阻力40pa 当风量是2000时阻力<40pa 阻力偏小很大的可能就是过风量偏小造成的
回复
hpd111
2013年05月30日 10:42:12
18楼
装初效的位置有漏风现象
回复