药厂空调机组冷量问题探讨
wenpian
wenpian Lv.2
2010年06月23日 15:40:04
只看楼主

求各位达人把脉该空调机组的问题,由于本人刚到这单位上任不久,个人认为设计之初冷量小,以前该空调机组控制洁净区域资料:1.该药厂2003年GMP改造后投产,固体制剂车间为30万级别标准;洁净区域面积为500平米,吊顶高度2.5米;广东地区2.设计院设计的参数为,总送风量20508m3/h,总回风量15912m3/h,新风量4596m3/h,新风比22.4%,总冷负荷99.7KW。3.该车间产热设备有沸腾干燥机,热风循环烘箱均用蒸汽加热,配有机房,但机房的回风至总回风管;还有其他小产热设备,颗粒分装机等。

求各位达人把脉该空调机组的问题,由于本人刚到这单位上任不久,个人认为设计之初冷量小,以前该空调机组控制洁净区域资料:
1.该药厂2003年GMP改造后投产,固体制剂车间为30万级别标准;洁净区域面积为500平米,吊顶高度2.5米;广东地区
2.设计院设计的参数为,总送风量20508m3/h,总回风量15912m3/h,新风量4596m3/h,新风比22.4%,总冷负荷99.7KW。
3.该车间产热设备有沸腾干燥机,热风循环烘箱均用蒸汽加热,配有机房,但机房的回风至总回风管;还有其他小产热设备,颗粒分装机等。
4.空调用南京五洲水冷式恒温恒湿空调,该机组名义制冷量150KW,压缩机为百福马全封闭涡旋式(SY300A4ABA)2台,压缩机功率23.6KW*2;送风机风量为28000m3/h,风机功率22KW。冷却塔的流量39m3/h。
5.空调运行参数如下,压缩机一低压4.2cm2/kg,高压17.0cm2/kg;压缩机二低压5.0cm2/kg,高压20.0cm2/kg;冷却进水温度29°,出水温度35°;电流没量无法提供,设定温度为18°,回风温度达到30°,中效过滤段压差180Pa,空调柜表冷段和送风段外表有水珠。
现在的问题是回风温度一直降不下来,车间的工人向我反应,每年的夏天一直存在这问题;我到车间区域测试温度25°,湿度55%,有各别的房间温度更高28°。
我过来工作以后,做以下清洗改善,对冷却管道化学清洗,高压清洗蒸发器排,拆开冷凝器通泡;更换干燥过滤芯,调节膨胀阀开度;中效过滤器准备更换。
经以上工作,温度还是难以将下来,头疼呀!我也表明回报上司,整个空调设计时冷量偏小,而且新风比又放大,目前我把新风口关闭不补风,加热控制和加湿器也关闭;接下来再换各房间的回风口的无纺布,真的想不出好的办法了。
更换空调机组和在总回风口段加一级表冷是不现实的,费用比较大,该厂上司不同意;我想加一台变频器来调节送风机,调至70HZ运行,提高风量,加快回风经过表冷段效率,但想总回风温度也不会降到25°。望各位给建议,谢谢!
免费打赏
zhangwan12
2010年06月23日 17:09:12
2楼
.空调运行参数如下,压缩机一低压4.2cm2/kg,高压17.0cm2/kg;压缩机二低压5.0cm2/kg,高压20.0cm2/kg;冷却进水温度29°,出水温度35°;电流没量无法提供,设定温度为18°,回风温度达到30°,中效过滤段压差180Pa,空调柜表冷段和送风段外表有水珠。
进出水温度好高啊,为什么不用溴化锂机组
回复
wenpian
2010年06月23日 21:01:36
3楼
这几天气热,天气不是很热的时候,一般进水温度在28°,出水温度32°;我觉得是正常的。
回复
hh0621
2010年06月24日 16:51:43
4楼
:lol
回复
czj184
2010年06月25日 09:40:28
5楼
很明显设备发热量大,负荷不够,最底成本改造方案为增设分体空调进行除湿降温~~
回复
xp6260
2010年06月25日 09:58:57
6楼
杭州甲级设计院招聘暖通设计师,要求暖通本科学历,有设计院经验者更佳,有意向可联系, XP6260@126.COM,QQ:85940216
回复
carluo
2010年06月26日 11:43:11
7楼
主要原因“产热设备有沸腾干燥机,热风循环烘箱均用蒸汽加热,配有机房,但机房的回风至总回风管;还有其他小产热设备,颗粒分装机等”散热很大,能否用隔离方法,把这部分不送空调。
回复
wenpian
2010年06月26日 19:57:38
8楼
准备把产热这部分机房的回风管改为直排,不过车间风管改动要报当地的药监局审核通过才可改造。
回复
four81
2010年06月26日 22:15:12
9楼
个人感觉还是负荷设计存在问题,显然关闭新风是不能解决问题的,这个很关键,可能需要校核室内发热源的发热量,如果是冷负荷设计过小且能通过调节新风温度解决的话,建议在新风口设置一台新风机。虽然费用可能不是最低,但分体机设置在净化间就不是很合理,更何况在药品生产车间!希望有高手来解决!
回复
four81
2010年06月26日 22:18:47
10楼
另外觉得觉得设计院的这个设计不是很严谨,有些设计院的东西还真不靠谱,本人见过一些类似的设计,施工单位都很尴尬地执行。
回复
lihuajiancn
2010年06月27日 12:21:27
11楼
压缩机高压偏高,水温差偏高,建议检查水系统滤网是否堵住?
水泵电流是否满载?
有流量计的话,直接测冷却水流量。
回复