药厂空调机组冷量问题探讨
wenpian
wenpian Lv.2
2010年06月23日 15:40:04
只看楼主

求各位达人把脉该空调机组的问题,由于本人刚到这单位上任不久,个人认为设计之初冷量小,以前该空调机组控制洁净区域资料:1.该药厂2003年GMP改造后投产,固体制剂车间为30万级别标准;洁净区域面积为500平米,吊顶高度2.5米;广东地区2.设计院设计的参数为,总送风量20508m3/h,总回风量15912m3/h,新风量4596m3/h,新风比22.4%,总冷负荷99.7KW。3.该车间产热设备有沸腾干燥机,热风循环烘箱均用蒸汽加热,配有机房,但机房的回风至总回风管;还有其他小产热设备,颗粒分装机等。

求各位达人把脉该空调机组的问题,由于本人刚到这单位上任不久,个人认为设计之初冷量小,以前该空调机组控制洁净区域资料:
1.该药厂2003年GMP改造后投产,固体制剂车间为30万级别标准;洁净区域面积为500平米,吊顶高度2.5米;广东地区
2.设计院设计的参数为,总送风量20508m3/h,总回风量15912m3/h,新风量4596m3/h,新风比22.4%,总冷负荷99.7KW。
3.该车间产热设备有沸腾干燥机,热风循环烘箱均用蒸汽加热,配有机房,但机房的回风至总回风管;还有其他小产热设备,颗粒分装机等。
4.空调用南京五洲水冷式恒温恒湿空调,该机组名义制冷量150KW,压缩机为百福马全封闭涡旋式(SY300A4ABA)2台,压缩机功率23.6KW*2;送风机风量为28000m3/h,风机功率22KW。冷却塔的流量39m3/h。
5.空调运行参数如下,压缩机一低压4.2cm2/kg,高压17.0cm2/kg;压缩机二低压5.0cm2/kg,高压20.0cm2/kg;冷却进水温度29°,出水温度35°;电流没量无法提供,设定温度为18°,回风温度达到30°,中效过滤段压差180Pa,空调柜表冷段和送风段外表有水珠。
现在的问题是回风温度一直降不下来,车间的工人向我反应,每年的夏天一直存在这问题;我到车间区域测试温度25°,湿度55%,有各别的房间温度更高28°。
我过来工作以后,做以下清洗改善,对冷却管道化学清洗,高压清洗蒸发器排,拆开冷凝器通泡;更换干燥过滤芯,调节膨胀阀开度;中效过滤器准备更换。
经以上工作,温度还是难以将下来,头疼呀!我也表明回报上司,整个空调设计时冷量偏小,而且新风比又放大,目前我把新风口关闭不补风,加热控制和加湿器也关闭;接下来再换各房间的回风口的无纺布,真的想不出好的办法了。
更换空调机组和在总回风口段加一级表冷是不现实的,费用比较大,该厂上司不同意;我想加一台变频器来调节送风机,调至70HZ运行,提高风量,加快回风经过表冷段效率,但想总回风温度也不会降到25°。望各位给建议,谢谢!
免费打赏
qipinang
2010年06月27日 14:28:25
12楼
机组没有问题,冷量偏小。机吧。
回复
wenpian
2010年06月28日 08:56:37
13楼
在新风口处增加表冷也考虑过,补风22%效果会好点,但不是很明显!
本打算在总回风口处再增加一处表冷段,但机组空间有限和阻力等因素考虑而放弃;现在目前想法把产热的机房改为直排为好。
回复
wenpian
2010年06月28日 09:11:41
14楼
按机组高低压表观察,机组是正常的;高低压保护器分别设置为,低压0.3,高压22.0;
冷却水是没问题的,过滤网已清洗,连冷却塔的填料我们用高压枪冲洗;冷却水进水压力0.2MPa,出水压力0.12MPa。
回复
jichunkoo
2010年06月29日 13:47:49
15楼
该车间产热设备有沸腾干燥机,热风循环烘箱均用蒸汽加热,配有机房,但机房的回风至总回风管,

机房热量太大,想办法隔离,或者直排
回复
沙加
2010年06月29日 14:00:35
16楼
冷量在设计时是无法估算车间产热设备的热量,个人观点:最简单的办法是将产热量大的设备给隔开用风管直排。
回复
afa0818
2010年06月30日 09:40:02
17楼
你先检查下出风温度先,出风温度是否达到要求的?
再去做分析检查.
回复
wsj_1980
2010年06月30日 12:24:32
18楼
是啊,出风温度是否偏高,可不可再降低冷水送水温度,加大送风机功率是不错的选择。
回复
who7731
2010年06月30日 21:28:12
19楼
冷量在设计时是无法估算车间产热设备的热量,个人观点:最简单的办法是将产热量大的设备给隔开用风管直排。
回复
dszhangcn
2010年07月01日 13:57:02
20楼
复核一下新风负荷,设备发热量也计算到冷负荷里再看。十有八九是负荷不够了,所以水温差才这么大。
回复
jrzhp
2010年07月01日 15:21:59
21楼
1.对车间内发热设备,单独设排风系统,将热风排至室外,排风量为4000m3/h。
2.新增一台4600m3/h吊顶式新风处理机(自带冷源),来承担新风负荷。

[ 本帖最后由 jrzhp 于 2010-7-1 15:27 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开