药厂空调机组冷量问题探讨
wenpian
wenpian Lv.2
2010年06月23日 15:40:04
只看楼主

求各位达人把脉该空调机组的问题,由于本人刚到这单位上任不久,个人认为设计之初冷量小,以前该空调机组控制洁净区域资料:1.该药厂2003年GMP改造后投产,固体制剂车间为30万级别标准;洁净区域面积为500平米,吊顶高度2.5米;广东地区2.设计院设计的参数为,总送风量20508m3/h,总回风量15912m3/h,新风量4596m3/h,新风比22.4%,总冷负荷99.7KW。3.该车间产热设备有沸腾干燥机,热风循环烘箱均用蒸汽加热,配有机房,但机房的回风至总回风管;还有其他小产热设备,颗粒分装机等。

求各位达人把脉该空调机组的问题,由于本人刚到这单位上任不久,个人认为设计之初冷量小,以前该空调机组控制洁净区域资料:
1.该药厂2003年GMP改造后投产,固体制剂车间为30万级别标准;洁净区域面积为500平米,吊顶高度2.5米;广东地区
2.设计院设计的参数为,总送风量20508m3/h,总回风量15912m3/h,新风量4596m3/h,新风比22.4%,总冷负荷99.7KW。
3.该车间产热设备有沸腾干燥机,热风循环烘箱均用蒸汽加热,配有机房,但机房的回风至总回风管;还有其他小产热设备,颗粒分装机等。
4.空调用南京五洲水冷式恒温恒湿空调,该机组名义制冷量150KW,压缩机为百福马全封闭涡旋式(SY300A4ABA)2台,压缩机功率23.6KW*2;送风机风量为28000m3/h,风机功率22KW。冷却塔的流量39m3/h。
5.空调运行参数如下,压缩机一低压4.2cm2/kg,高压17.0cm2/kg;压缩机二低压5.0cm2/kg,高压20.0cm2/kg;冷却进水温度29°,出水温度35°;电流没量无法提供,设定温度为18°,回风温度达到30°,中效过滤段压差180Pa,空调柜表冷段和送风段外表有水珠。
现在的问题是回风温度一直降不下来,车间的工人向我反应,每年的夏天一直存在这问题;我到车间区域测试温度25°,湿度55%,有各别的房间温度更高28°。
我过来工作以后,做以下清洗改善,对冷却管道化学清洗,高压清洗蒸发器排,拆开冷凝器通泡;更换干燥过滤芯,调节膨胀阀开度;中效过滤器准备更换。
经以上工作,温度还是难以将下来,头疼呀!我也表明回报上司,整个空调设计时冷量偏小,而且新风比又放大,目前我把新风口关闭不补风,加热控制和加湿器也关闭;接下来再换各房间的回风口的无纺布,真的想不出好的办法了。
更换空调机组和在总回风口段加一级表冷是不现实的,费用比较大,该厂上司不同意;我想加一台变频器来调节送风机,调至70HZ运行,提高风量,加快回风经过表冷段效率,但想总回风温度也不会降到25°。望各位给建议,谢谢!
免费打赏
ibelievetoo
2010年07月01日 17:31:41
22楼
这个是比较稀少的资料 要支持
回复
adingkgb
2010年07月01日 19:17:20
23楼
楼主 目前送风温度多少? 进出风 的温差几度?
我感觉你机组的冷凝压力比较高啊。一般风冷机组也不过就20公斤左右,而你水冷机组也要那么高?冷却水和工质冷凝温度之间温差是否偏大了?(冷却水35度,冷凝温度却要50度以上)。
回复
chougf2000
2010年07月02日 11:22:00
24楼
2.设计院设计的参数为,总送风量20508m3/h,总回风量15912m3/h,新风量4596m3/h,新风比22.4%,总冷负荷99.7KW。====99.7KW是怎样算出来的呀?
我根据新回风比例来估算也要132KW~165KW 了(还不包括车间内发热设备);
回复
haiwind
2010年07月02日 17:10:26
25楼
高压20KGF/CM2有点高了吧?
回复
haiwind
2010年07月02日 17:11:36
26楼
支持21楼的解决办法.
回复
chenlianying01
2010年07月04日 09:51:42
27楼
.空调运行参数如下,压缩机一低压4.2cm2/kg,高压17.0cm2/kg;压缩机二低压5.0cm2/kg,高压20.0cm2/kg;冷却进水温度29°,出水温度35°;电流没量无法提供,设定温度为18°,回风温度达到30°,中效过滤段压差180Pa,空调柜表冷段和送风段外表有水珠。
进出水温度好高啊,为什么不用高温机组
回复
chenlianying01
2010年07月04日 09:56:56
28楼
支持21楼的解决办法.
回复
adingkgb
2010年07月04日 11:06:18
29楼

对于普通的水冷机组来说,这个已经不是一般的高了。
一般的机组自身都有保护功能,如果真的在这么一种工况下运行,应该已经启动高压限制(卸载)了。
回复
jhzla
2010年07月05日 14:15:39
30楼
压缩机压缩比过大导致压缩机耗功率过大。
主要问题可能是室内设备发热量的估算太低
送风18℃ 回风达到30摄氏度 明显换气量不够,一半分机变频不能超过60HZ,你想改变到70HZ可能有些许困难,
回复
flyfish007
2010年07月06日 19:20:44
31楼
也想学习下
回复