请教有关空气处理机组
jqt248
jqt248 Lv.3
2011年12月14日 15:43:50
来自于中央空调
只看楼主

我想请问一下空气处理机组的冷冻水进出管径一般多大。。要怎么计算。。我查了新风机样品上面都没写管径。。风量是8000的。。

我想请问一下空气处理机组的冷冻水进出管径一般多大。。要怎么计算。。我查了新风机样品上面都没写管径。。风量是8000的。。
youv179
2011年12月15日 14:33:17
2楼
一般是DN65的啊。
回复
hfengh0821
2011年12月16日 16:09:15
4楼
这个要看制冷量的,全新风的话制冷量大点,管径大点,一般DN65左右,有回风的话制冷量小可能会是DN50,DN40
回复
hunanchunyi
2011年12月16日 17:54:57
5楼
我们公司的样本是DN50的。
春意空调Q群44833414
回复
a172879010
2012年03月10日 15:49:16
6楼
全新风的大点 有回风的小点
回复
zyp517045792
2012年03月12日 12:45:57
7楼
8000风量的冷冻水管径应该为DN50。
回复
wzynt21
2012年03月14日 00:25:28
8楼
一般是DN65的
回复
ziwei_feixiang
2012年03月14日 09:45:28
9楼
接管样本上肯定有,没有的话叫什么样本啊,但是你接到主管的时候是否需要变径就需要看流速或者比摩阻来选择管径了