为什么高架地板的开孔率为 17% ?
jian2194
jian2194 Lv.7
2006年08月28日 12:05:18
只看楼主

为什么高架地板的开孔率为 17% ?当初为什么定 17% ?推测 FFU 1200*600 面风速 0.35m/s (额定风量下对应的风速)回风口的风速 一般取 2m/s 回风口面积为 1.2*0.6*0.35/2=1.2*0.6*0.175=0.6*0.6*2*0.175高架地板 600*600 即 一个 FFU 1200*600 对应2块 600*600 17.5%开孔率的地板

为什么高架地板的开孔率为 17% ?
当初为什么定 17% ?

推测 FFU 1200*600 面风速 0.35m/s (额定风量下对应的风速)
回风口的风速 一般取 2m/s
回风口面积为 1.2*0.6*0.35/2=1.2*0.6*0.175=0.6*0.6*2*0.175
高架地板 600*600
即 一个 FFU 1200*600 对应2块 600*600 17.5%开孔率的地板
也就是 FFU 和 高架地板 的覆盖率是一样的。
17.5% 由于 每个孔的 大小 加工方便? 17.5 取整数得 17 ?
所以定了高架地板的开孔率为 17%?

另 : 高架地板的开孔率为 17% 回风风速为 2 m/s的情况下 的阻力是多少?
有没有厂家实际测试过? 样本上好象没有.
设计如何估计?

为什么要有 600 和609.6 两种尺寸? 609.6一般用在什么场合?
有边缘和无边缘有什么区别? 就是价格? 仅美观?



回风道里面是否加高架地板?
免费打赏
jian2194
2006年11月10日 14:25:32
12楼
http://www.cleanrooms-china.com/article_display.asp?id=538

何时使用架空地板


Michael Kopp(洁净室, 2003,五月,34页)叙述了微电子学和纳米技术ISO Class 6和净化器房间“通常需要吊顶散流器,并且需要在一个回风静压箱上设多孔的地板。”这通常需要架空地板,也是让房间真正达到层流的最好方式;然而,这不是一个回风的常用方法,除非这地板是在ISO Class 4或者级别更高的房间里。
这些都建立在两个非常重要的问题上。首先是费用。给一个房子加架空地板费用会很高。如果设备很重,则还要额外购买架空地板所需的支撑。而且经常需要为机器建构一些框架,这通常可以在水泥地板上完成。
然后,所有的材料需要被安装在排气口周围,以及一些其他的在该区域铺设的工艺
道。什么时候用架空地板?一个很好的例子是当有大量的工艺管道的时候,他们需要离房间的机器很近,而且又没有好的地方来安置他们。
最方便的地方是在工作区域下方的回风空间,那里不会挡着路,即使脏了也没有关系。
其次,如果对工艺没有明显的好处,为什么要加它(架空地板)呢?只要正确设计,在几乎所有的房间里,下部侧墙回风是十分有效的。Michael把这一点讲得很清楚:“应当明白洁净室的设计并不简单,它远不止是将粒子控制在气流中,让它们在长长的通道里通过,以达到目的。”
Tim Kolacz
Clean Rooms West Inc.
Tustin, Calif.

回复
53qiuxuan
2006年11月11日 17:15:40
13楼
高架地板的使用出来考虑开孔率之外,还需考虑高架地板的高度。

我原来做的一个十级无尘室,原来地板平面设计的高度是四十公分,
后来业主闲太高,私自要求现场工程师改为20公分,
现场也就根据要求糊糊图图的做了,
结果测试的时候正压高得不行,
一开门就难关上了。
后来不得不在回风柱贴地处另外增加回风口,
才勉强过关。
回复
luizs@co163
2006年11月14日 10:51:23
14楼
我前段时间问过惠亚的销售,知道了17%和25%的开孔率的区别仅是圆孔径的不同,8.5与10.2mm吧(有点记不清了).
50%的是那种格栅板了.
高架地板做到回风道外侧就行了,毕竟你要保证其通风面积吧,想想就知道了.
一般来讲,初步设计时就是FFU与高架地板一一对应的,在施工时再根据机台布置的情部,调整孔板安放的位置.
如果实在不够,就改用开孔率较大的,以减少压损值,保证该区域的设计通风量.
回复
jian2194
2006年11月14日 11:17:58
15楼
在找 C/R高架地板的历史, 可惜一直找不到, 发展才不到50年把.


回风道里面是否加高架地板? 是说下面两中情况
回复
jian2194
2006年11月14日 11:18:28
16楼
情况 2
回复
jian2194
2006年11月14日 11:22:28
17楼
实际中不知道那种用的比较多 ?(大型电子厂)
感觉 情况 2 以后变动比较方便, 但投资变多,
回复
0796260-8031
2006年12月08日 21:33:39
18楼
高架地板下面是不是还要做环氧树脂地面呀?要不然不是挥产尘?还有,请搂主把图截大点,没看出图的不同!
回复
weisr
2006年12月09日 11:42:44
19楼
回风道里不要做高架地板了,回风道内侧库板直接安装到高架地板上面.原因有二:
1\成本的角度,省高架地板,省库板,假设1000平方米的洁净室,回风道600宽的话可以节省成本近30万,高架地板完高600,库板可省6万,可观否?
2\可以减少压损,选机外静压小的FFU,噪音小了,运行成本也低了.
回复
jian2194
2006年12月13日 08:00:33
20楼


应该要做 环氧树脂地面.
在仔细看看! 和图大小没有关系.
回复
jian2194
2006年12月13日 08:04:11
21楼


"回风道内侧库板直接安装到高架地板上面" 有施工详图吗? 库板边缘离高架地板边缘多少是安全的 ?需要做什么加固吗? 我见过的是 我的第一个图.库板安装到地面上.

可观的很.
回复

相关推荐

APP内打开