【参与】单井回灌技术测试
geforces
geforces Lv.3
2006年08月28日 11:02:03
来自于热泵工程
只看楼主

关于单井回灌技术的缺点和优点众说纷纭,那就看看大家的想法吧~!地源热泵技术专题 http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200609052762/index.htm单井回灌技术与双井回灌技术对比 http://co.163.com/forum/content/1721_316817_1.htm

关于单井回灌技术的缺点和优点众说纷纭,那就看看大家的想法吧~!

地源热泵技术专题 http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200609052762/index.htm

单井回灌技术与双井回灌技术对比 http://co.163.com/forum/content/1721_316817_1.htm
免费打赏
geforces
2006年08月28日 11:17:20
2楼
大家一定要个数各抒己见,很多朋友都期待中~~~~~~
回复
xingji
2006年08月28日 20:15:56
3楼
单井虽然说节省一点打井的费用,但如果不能彻底解决单井内取水层和回灌水层隔离措施,就无法保证其冷热量的传递,感觉国内现有技术不容乐观!
回复
geforces
2006年08月29日 08:12:39
4楼
这次在济南开国际暖通会议,发现厂家对单井技术非常乐观,而对双井技术持以鄙视态度。

难道国内的单井技术已经成熟了??
回复
geforces
2006年08月31日 17:15:54
5楼
这不是做热泵的群吗?

怎么这么少人参与讨论? 这个方面大家都不擅长?
回复
mengxx123
2006年09月08日 15:45:24
6楼
单井回灌的应用效果不好
回复
geforces
2006年09月12日 09:18:52
7楼


请说说理由
回复
zjaj118
2006年09月12日 13:21:43
8楼
单井回灌
缺点: 长时间在一个地方吸取或放出热量,会导致这一地区的温度局部升高。或降低。
运行时间越长,空调效果越差。双井回灌可以避免这个问题。
双井回灌可以造成地下水的流动。
回复
bazsr
2006年09月25日 23:16:05
9楼
没做过,感觉双井回灌,冬夏轮换使用保险
回复
zwhkaoyan
2007年01月24日 09:27:53
10楼
学习,理不辨不明啊
回复
ms100875
2007年04月12日 11:46:23
11楼
伪科学谈不上,至于单井还是双井,主要取决于当地的地质条件和系统对地下水的需求,所谓的地质条件就是地下水流速,补给快慢,隔水层位置等,在地质条件比较优越也就是地层颗粒比较粗,如漂卵砾石,地下水流速比较快的地区,地下古河道上游地区,单井系统未尝不可,但一个单井的地下水系统解决也就是4000-6000平米左右的建筑物负荷,单井系统比双井系统更应被地质条件制约,。其实地源热泵系统本身就是门跨学科的系统,其中包括暖通、水文地质、工程地质、许多对于地下水检测的动态资料等多学科的知识,水源热泵系统本身就是要因地制宜,充分了解当地的水文地质工程地质条件后,方可上马。