关于单井回灌技术的缺点和优点众说纷纭,那就看看大家的想法吧~!地源热泵技术专题 http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200609052762/index.htm单井回灌技术与双井回灌技术对比 http://co.163.com/forum/content/1721_316817_1.htm
关于单井回灌技术的缺点和优点众说纷纭,那就看看大家的想法吧~!
地源热泵技术专题 http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200609052762/index.htm
单井回灌技术与双井回灌技术对比 http://co.163.com/forum/content/1721_316817_1.htm
12楼
单井回灌 :长时间在一个地方吸取或放出热量,会导致这一地区的温度局部升高。或降低。
运行时间越长,空调制冷/制热效果越差。双井回灌可以避免这个问题。
双井回灌可以造成地下水的流动。
回复
13楼
当然是双井好(一供一灌)
1、在能量传递方面双井好与单井,有利于把制冷时热量很好传递给大地(在制热时有利于把冷负荷传递给大地)从而,保证回空调机组的回水很好达到设计需求的温度点,这样能保证机组高能效比运行,从而节省电;
2、虽然又井开始投放资金大于单井,但运行成本小于单井,如果本身机组选配就比较大,这样达到效果是一样的,但消耗电能不一样;
但从环境保护纯理论来说,单井好与双井,但大地这具体吸取“换热器”,我个人认为这不必考虑回灌大水温与大地温度差相差太大。
我们公司在暖空工程设计是优先考虑选择“双井”!
回复
14楼
因地制宜
回复
15楼
双井回灌,也能很好的保证回灌层为取水层,只要清楚当地的水文地质条件即可
回复
16楼
我认为;单井和双井确实各有利弊。根据当地的水文地质条件定!
回复
17楼
我认为双井回灌比单井回灌安全
因为我们做一个工程不是只让他用一二年而是使用只少十几年的时间,长远利益打算,虽然初投资多点.当使用时间长.利大于弊.
回复
18楼
西安,这地方没法回灌
回复