车库自动喷淋的设置有什么要求
ymmcl
ymmcl Lv.2
2006年08月28日 10:23:28
只看楼主

初次设计车库的消防设计:车位75位。按自动喷淋规范要上自动喷淋系统。由几个问题请教:1.喷头仅车位上方布置,妥否。2.水量计算:q=喷水强度*保护面积。对吗?3.一个防火区仅设一路系统,一个水流指示器可以吗。面积66*364.结构为大跨彩钢房。喷头选择应为垂直向上型还是下垂型

初次设计车库的消防设计:车位75位。按自动喷淋规范要上自动喷淋系统。由几个问题请教:
1.喷头仅车位上方布置,妥否。
2.水量计算:q=喷水强度*保护面积。对吗?
3.一个防火区仅设一路系统,一个水流指示器可以吗。面积66*36
4.结构为大跨彩钢房。喷头选择应为垂直向上型还是下垂型
免费打赏
ccm9810204
2006年08月29日 10:23:24
2楼
1.车库所有位置都要保证保护得到
2。这个问题暂时无法解答
3。可以
4。垂直向上的
回复
jinhui020222205
2006年08月29日 14:21:46
3楼
水量计算:q=喷水强度/60*保护面积
回复

相关推荐