《低压配电设计规范》(意见征求稿)讨论帖
pumpstation
2006年08月27日 19:50:39
只看楼主

《低压配电设计规范》(意见征求稿)在本站已经发布多日了,怎么不见有人组织大家讨论涅。特冒昧开此帖,大家支持一下呀。讨论稿中,3.2.4 规定“TN-S不需要将中性线隔离”。而在3.2.19中却又规定漏电动作保护器应选用具有中性极的开关电器(四极开关)。这2条好象有点矛盾哦。

《低压配电设计规范》(意见征求稿)在本站已经发布多日了,怎么不见有人组织大家讨论涅。特冒昧开此帖,大家支持一下呀。

讨论稿中,3.2.4 规定“TN-S不需要将中性线隔离”。而在3.2.19中却又规定漏电动作保护器应选用具有中性极的开关电器(四极开关)。
这2条好象有点矛盾哦。
免费打赏
han2003
2006年08月28日 17:38:11
12楼
我晕,我是搞设计的,哪里是盘厂的。。。。。。。。。
回复
han2003
2006年08月28日 17:39:34
13楼
电击防护需要仔细学习一下,以后会多发一点相关的讨论
回复
大鼻山
2006年08月28日 20:35:17
14楼

哈哈,这正跟我平时的观点一致!比如,发电机组跟变电所同处一个接地系统时,ATS可以采用三极的!
回复
大鼻山
2006年08月28日 20:36:28
15楼
我在《低压配电设计规范》上平时作了很多笔记,等闲时我会拿出来讨论的。
回复
大鼻山
2006年08月28日 20:38:02
16楼
比如老规范的TT系统两种接地形式就表达的有问题。
回复
wfinaq
2006年09月16日 09:08:50
17楼

有WORD版本没??
回复
huanghesheng
2006年09月17日 19:05:56
18楼
第7.6.16条:托盘和梯架上部据顶棚或其他障碍物不应小于0.3米。

0.3米要求太高,目前实际工程一般仅要求0.1米。
回复
大鼻山
2008年04月16日 13:14:07
19楼

看的挺细啊
回复
gzcd2002
2008年04月17日 10:18:28
20楼
我没找到规范在哪?