《低压配电设计规范》(意见征求稿)讨论帖
pumpstation
2006年08月27日 19:50:39
只看楼主

《低压配电设计规范》(意见征求稿)在本站已经发布多日了,怎么不见有人组织大家讨论涅。特冒昧开此帖,大家支持一下呀。讨论稿中,3.2.4 规定“TN-S不需要将中性线隔离”。而在3.2.19中却又规定漏电动作保护器应选用具有中性极的开关电器(四极开关)。这2条好象有点矛盾哦。

《低压配电设计规范》(意见征求稿)在本站已经发布多日了,怎么不见有人组织大家讨论涅。特冒昧开此帖,大家支持一下呀。

讨论稿中,3.2.4 规定“TN-S不需要将中性线隔离”。而在3.2.19中却又规定漏电动作保护器应选用具有中性极的开关电器(四极开关)。
这2条好象有点矛盾哦。
免费打赏
han2003
2006年08月27日 20:52:15
2楼
http://co.163.com/forum/content/224_442890_1.htm

下载连接
回复
han2003
2006年08月27日 21:10:34
3楼
没太细看,说一点大略的感觉

1、规范还是老单位修订,但是看来规范变厚了不少。很多章都加了内容,附录也不厌其烦的弄了载流量校正系数等内容。从目录来看,规范的重点也有明显变化,新规范终于不光重视配电线路的保护,而是将接地故障保护的多数内容提取出来了重新编写成立了电击防护一章,明显是对人身安全更加重视了,而且排位也在线路保护前面,可见一斑。

2、强调了:建筑物电气装置规范的重要性,116个名词说明,看来这本规范不是那么简单的

回复
han2003
2006年08月27日 21:24:00
4楼
3、隔离电器终于加进了带隔离功能的断路器了

4、强条多得吓人。。。。。。。。
回复
han2003
2006年08月27日 21:45:41
5楼
5、双电源转换开关要用4p的,这个和以前的措施及很多说法不同

6、将等电位的连接线作了具体的规定

7、TN系统切除的最大时间

8、SELV说的不少。。。。。

9、双拼多拼电缆有了规定

10、防火漏电需要设置了,不过和火灾防火的要求不同,这个还算有道理

11、吊顶内可以用阻燃pvc管了

12、埋地管虚晃一枪,还是RC

13、同志们,电击防护需要仔细看看呀,推荐施奈德编写的《电气装置应用设计指南》

14、暂时说这么多了,以后再细看
回复
ljs1399
2006年08月28日 00:00:12
6楼
请问新的《低压配电设计规范》
回复
hys_nc
2006年08月28日 00:52:01
7楼
感谢!
下载下来看看!
回复
pumpstation
2006年08月28日 11:19:52
8楼


征求稿中是要求不同接地系统之间的电源转换开关要用4P的。
回复
pumpstation
2006年08月28日 11:21:41
9楼
讨论稿中许多条纹说明仅仅写着“本条参考XX标准”,起不到说明的作用,尤其是一些比较晦涩的条文,恐怕真正实施又要引发争论了。
回复
han2003
2006年08月28日 12:12:30
10楼


对,我看错了
回复
shenfg
2006年08月28日 15:55:08
11楼

哥们,你不是盘厂的嘛
怎么懂这么多?
回复