前几天我单位新装了一台电容柜,投运24小时后,发现电流不平衡,然后打开柜门发现烧了3个熔断器,这是什么道理!恳请高手答复。电容器型号是BCMJ-0.4-25-3,熔断器型号是NT00-63A的,照道理应该是相互匹配的,但还是烧了!
前几天我单位新装了一台电容柜,投运24小时后,发现电流不平衡,然后打开柜门发现烧了3个熔断器,这是什么道理!恳请高手答复。电容器型号是BCMJ-0.4-25-3,熔断器型号是NT00-63A的,照道理应该是相互匹配的,但还是烧了!
2楼
请说的详细一点,是一路上的3个烧掉了还是3路上的分别烧掉了一个,如果是3路分别烧掉一个那么是同一相吗?
回复
3楼
注意高次偕波,使用有源无源滤波器.
回复
4楼
楼主那里的主要负荷是什么,是一些什么性质的用电设备呀?
知道这些基本上就能分析个大概原因了。
回复
5楼
回复2楼,熔断器是烧在三个熔断器上,而且不同相,A相两个,B相一个。
回复
6楼
请说明负荷类型,以便于大家为你研究一下。烧熔断器的情况很多,但是短时间坏那么多有些严重了。
你的熔断器可能在角外,那么电流就比较大了。算一下可能不合适。
回复
7楼
滤波惹的祸~ 建议根据负荷情况加装滤波器
回复
8楼
请楼主把设备情况说清楚,利于大家讨论,怀疑是谐波惹得祸!!
回复