新装电容柜投入一天后熔断器烧掉3个为什么?
ysf12
ysf12 Lv.2
2006年08月26日 17:30:09
只看楼主

前几天我单位新装了一台电容柜,投运24小时后,发现电流不平衡,然后打开柜门发现烧了3个熔断器,这是什么道理!恳请高手答复。电容器型号是BCMJ-0.4-25-3,熔断器型号是NT00-63A的,照道理应该是相互匹配的,但还是烧了!

前几天我单位新装了一台电容柜,投运24小时后,发现电流不平衡,然后打开柜门发现烧了3个熔断器,这是什么道理!恳请高手答复。电容器型号是BCMJ-0.4-25-3,熔断器型号是NT00-63A的,照道理应该是相互匹配的,但还是烧了!
免费打赏
yinwen3
2006年08月26日 18:50:56
2楼
请说的详细一点,是一路上的3个烧掉了还是3路上的分别烧掉了一个,如果是3路分别烧掉一个那么是同一相吗?
回复
lilin1017@co163
2006年08月26日 20:03:50
3楼
注意高次偕波,使用有源无源滤波器.
回复
铁牛66
2006年08月26日 22:41:48
4楼
楼主那里的主要负荷是什么,是一些什么性质的用电设备呀?
知道这些基本上就能分析个大概原因了。
回复
ysf12
2006年08月27日 07:34:03
5楼
回复2楼,熔断器是烧在三个熔断器上,而且不同相,A相两个,B相一个。
回复
mrlqt
2006年08月27日 08:37:06
6楼
请说明负荷类型,以便于大家为你研究一下。烧熔断器的情况很多,但是短时间坏那么多有些严重了。
你的熔断器可能在角外,那么电流就比较大了。算一下可能不合适。
回复
hgm1974
2006年08月30日 23:14:12
7楼
滤波惹的祸~ 建议根据负荷情况加装滤波器
回复
markmean
2007年07月06日 14:16:42
8楼
请楼主把设备情况说清楚,利于大家讨论,怀疑是谐波惹得祸!!