关于设甲级防火门的房间是否一定要设防火阀.
yun40
yun40 Lv.4
2011年12月13日 17:35:37
来自于通风排烟
只看楼主

按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版):8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:8.5.3.1 管道穿越防火分区处。8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。及《建筑设计防火规范》GB50016-2006

按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版):
8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:
8.5.3.1 管道穿越防火分区处。
8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。
8.5.3.3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
8.5.3.4 穿越变形缝处的两侧。
及《建筑设计防火规范》GB50016-2006

现在想请教一下8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。是不是包括设置甲级防火门的房间?
如果设置甲级防火门就代表是重要的或火灾危险性大的房间吗?设置其他防火门的房间是不是也要设防火阀呢?还请各位帮忙理解一下。
免费打赏
yun40
2011年12月13日 17:36:00
2楼
自己先顶起来!
回复
峰哥
2011年12月13日 20:44:19
3楼
规范上没有说不做,应该做。
另外,风管穿过去可能把火灾带到这个房间,甲级防火门只是把火灾蔓延的时间延长而已。
回复
yun40
2011年12月14日 09:31:12
4楼
那其它防火门的房间呢?
回复
峰哥
2011年12月14日 09:40:40
5楼
参考05SK604图集,风管穿过重要及风险比较大的房间及设置甲乙防火门的房间均要设置70℃防火阀
回复
wanjun1077
2011年12月14日 12:27:53
6楼
建筑把所有戊类仓库均设置了甲级防火门,我晕啊,那穿墙岂不是都要做防火阀?
回复
yijian2876
2011年12月14日 19:40:00
7楼
甲乙防火门的房间均要设置
回复
chachababy
2011年12月14日 22:40:37
8楼
应该加啊,为了防火装了个好几万的防火门,却不上个几百块的防火阀来给风管防火,那防火门上的太冤了吧
回复
wybhome2004
2011年12月15日 08:18:59
9楼
只要是安装防火门的房间均是一个独立的防火分区,应该安防火阀
回复
youlf
2011年12月15日 08:36:03
10楼
我认为还是应该按照防火分区来区分是否要装。
回复
blues001
2011年12月15日 10:14:15
11楼
同意
应该加啊,为了防火装了个好几万的防火门,却不上个几百块的防火阀来给风管防火,那防火门上的太冤了吧
回复

相关推荐