钢柱预埋地脚螺栓离基础短柱边只有100mm行不行?如果不行有什么好的解决方法
coolshining
2011年12月13日 15:57:04
只看楼主

钢柱预埋地脚螺栓离基础短柱边只有100mm行不行?如果不行有什么好的解决方法

钢柱预埋地脚螺栓离基础短柱边只有100mm行不行?如果不行有什么好的解决方法
免费打赏
tanlinming
2011年12月13日 19:08:06
2楼
可以的,只要满足使用要求就可以了!但基础短柱大小一定要比柱地板大
回复
wp358739067
2011年12月13日 19:47:20
3楼
一般锚栓中心线到柱边要大于等于150,建议加大下面的短柱尺寸
回复