导线的安全载流量这样估算可以?
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2006年08月26日 09:24:10
只看楼主

BV2.5的载流量是20ABV4的载流量是30ABV6的载流量是50ABV10的载流量是64ABV16的载流量是100ABV25的载流量是105ABV35的载流量是150A

BV2.5的载流量是20A
BV4的载流量是30A
BV6的载流量是50A
BV10的载流量是64A
BV16的载流量是100A
BV25的载流量是105A
BV35的载流量是150A
littlesea
2006年08月29日 19:01:51
12楼
有现成的表格不看,瞎估有啥用?环境不同,载流量也不同.
回复
zyc818219
2007年04月13日 20:02:48
13楼
铜线每平方带6A,铝线每平方带4A。
回复
wangnx-163
2007年05月06日 02:18:41
14楼
切,教都教不会。“铜线每平方带6A,铝线每平方带4A”只能是经验数据而已,8、10、11楼不是教你了吗?
回复
lch999
2007年05月06日 11:54:57
15楼
BV10的载流量是60A
BV16的载流量是80A
BV25的载流量是100A
BV35的载流量是150A

是不是错了。
好像都大了一级?
不知是什么条件敷设?
回复
dsxduidui
2007年05月08日 21:30:33
16楼
导线的安全载流量在11楼的表中已经说明了问题。其选择的方法与环境温度、敷设方式、导线的根数有关。此处不必争执,必须认真对待具体问题。
回复

相关推荐

APP内打开