“室内空气温度”和“室内计算温度”什么关系?
somebody665
somebody665 Lv.12
2006年08月25日 16:12:32
来自于采暖供热
只看楼主

<规程>3.5.4条加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面的传热热阻等通过计算确定。也可按本规程附录A确定。请教:1、 怎样“按本规程附录A确定”????2、 “室内空气温度”和“室内计算温度”什么关系???

<规程>
3.5.4条
加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面的传热热阻等通过计算确定。也可按本规程附录A确定。


请教:
1、 怎样“按本规程附录A确定”????
2、 “室内空气温度”和“室内计算温度”什么关系???
somebody665
2006年08月25日 16:20:45
2楼
表头内容,见以下附件。
回复
somebody665
2006年08月28日 10:17:05
3楼
没人

没人能讲清楚码?

那么,

怎样运用附表A哪?

二者是否是一个温度,文献不同,叫法不同???
回复
bingyu0605
2006年08月28日 18:22:05
4楼


个人观点,供参考
回复
bingyu0605
2006年08月28日 18:22:22
5楼

“室内计算温度”用来计算负荷的。你用16度得到负荷,或者安18度把结果成个系数。两种方法计算结果可能有所出入:规范条文如下
3.3.2 计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%
回复
bingyu0605
2006年08月28日 18:23:10
6楼
“室内空气温度”一般至距地面2m实测的温度。
回复
bingyu0605
2006年08月28日 18:36:08
7楼
怎样“按本规程附录A确定”
这个问题比较复杂,好像有不同的理解。
好好研究下这个:
3.4.2 单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。当加热管为PE-X管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按附录A确定。
3.4.3 确定地面所需的散热量时, 应将本章第3.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地板向下的传热损失。
回复
somebody665
2006年08月29日 12:03:23
8楼


谢谢您,安安。
您的回帖,有一定的道理。您在回帖前,也一定仔细地研读拉《规程》。
所以,讲得相当有理。

其实,本人认为:
附录A表中的“室内空气温度”一项内容若换成“室内设计温度”会更好些。
这样,便于查表运用。
回复
somebody665
2006年08月29日 12:04:36
9楼
不知当初,出于何种面的,在附表中,弄出个“室内空气温度”。
而且,在条文解释中,亦未加任何说明,搞得人一头雾水。
先前,所给出地计算式中根本未提“室内空气温度”这一项。
所以,本人认为此《规程》对设计来说,指道意义不大。

不知,安安有同感否?
回复