空调进风口空气传感器和管道温度传感器的作用
lcc88.happy
2009年02月08日 22:34:36
只看楼主

帮帮忙各位老师:空调进风口空气传感器和管道温度传感器的作用和区别是?

帮帮忙各位老师:空调进风口空气传感器和管道温度传感器的作用和区别是?
lcc88.happy
2009年02月11日 12:26:33
2楼
版主帮帮,这问题一直困扰着我,谢谢!
回复
lcc88.happy
2009年02月17日 13:04:36
3楼
荣昌老师帮帮忙,我翻了好多书但越看越糊涂,真是晕啊!
回复
md1359
2009年02月23日 17:36:23
4楼
空调控制部分共设有三个温度传感器:
1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10S时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10S时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。
3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,
当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。
回复
wybbyw
2009年02月23日 17:40:53
5楼
楼上回答的很准确
回复
lcc88.happy
2009年02月26日 12:34:27
6楼
:lol 谢谢!新手上路真累啊,好在有前辈门的指引,谢谢!
回复
ai666
2010年09月29日 09:07:46
7楼
据我所知据我所知
据我所知好一点空调不止这几个传感器,应该有六七个,能一一解释吗?
谢谢
回复
ai666
2010年09月29日 09:12:06
8楼
谁能施舍发一下丹佛斯控制器E201操作说明书
回复
ai666
2010年09月29日 09:17:40
9楼
丹佛斯控制器E201操作说明书
谁能施舍发一下丹佛斯控制器E201操作说明书
我的邮箱dag6919599163@.com