用分压法检查空调温度传感器
lixueyaoyaoyao
2014年11月27日 13:08:00
来自于中央空调
只看楼主

机型:;KFR-25GW/BP*2故障现象:以上电,并没有开机,就出现吐出温度传感器鼓障“灭闪灭”查外主板黄色报警灯闪6下 割开测量的地方维修过程:这是空调常有的一种毛病,用万用表dcV挡(板子带电测量)去测吐出温度传感器两端电压0.2V,而拔掉温度传感器去测也不过0.4V,在R32的右段电路板铜帛割了个小口在测量;电压就正常了,再测量R32左端对地电流也特别的大,可见C39漏电的可能性特别的大

机型:;KFR-25GW/BP*2
故障现象:以上电,并没有开机,就出现吐出温度传感器鼓障“灭闪灭”查外主板黄色报警灯闪6下 割开测量的地方
维修过程:这是 空调常有的一种毛病,用万用表dcV挡(板子带电测量)去测吐出温度传感器两端电压0.2V,而拔掉温度传感器去测也不过0.4V,在R32的右段电路板铜帛割了个小口在测量;电压就正常了,再测量R32左端对地电流也特别的大,可见C39漏电的可能性特别的大
维修措施:烫下C39,再上电测量,一切正常!也不知道原来的C39 是多大的,找来一只10微法16伏的普通电解电容焊上,至尽已经用了好几个月了也没有发现用户打来电话
小结:
1 用分压法测量温度采样电路比过去的“电阻法”要来的快,准,稳!
2 原来的贴片电容烫掉后,一定要补上一只普通电容,否则会因“毛刺,干扰”引起误动作!
3 R32千万不敢烫,原来我以为烫下这只限流电阻测量方便,殊不知;再焊上去就不管用了(也不知道人家当时是怎样烫上去的….)
4 MCU13脚 吸入 MCU14脚 蒸发 MCU15脚 吐出 MCU16脚除霜 MCU17和18脚 管温