空调机组内送风的温度传感器不灵
米克
米克 Lv.17
2015年08月21日 08:30:51
只看楼主

空调机组内的温度传感器在控制室显示的温度与实际不符。在空调机房把温度传感器取出,显示和实际现场温度相同,装到机组里面,显示温度过高。麻烦大侠给予赐教。谢谢。

空调机组内的温度传感器在控制室显示的温度与实际不符。在空调机房把温度传感器取出,显示和实际现场温度相同,装到机组里面,显示温度过高。麻烦大侠给予赐教。谢谢。
米克
2015年08月21日 10:31:20
2楼
这个栏目怎么没人啊
回复
米克
2015年08月21日 10:32:07
3楼
着急啊。着急啊。:'(
回复
印度
2015年08月21日 15:50:57
4楼
温度传感器是不是安装在回风管道上?
回复
米克
2015年08月21日 16:50:51
5楼
lkzx736 发表于 2015-8-21 15:50 温度传感器是不是安装在回风管道上?是啊.有问题吗?:(
回复
米克
2015年08月24日 10:09:33
6楼
帖子别沉了啊!问题还没解决呢。
回复
印度
2015年09月11日 14:13:15
7楼
检测回风温度,那温度高那是正常啊,控制加大冷冻水回水阀的开度,调节送风
回复

相关推荐

APP内打开