新手上路-请教大虾铜排空气使用最高温度是多少
r_neng5116
r_neng5116 Lv.2
2010年04月09日 17:11:37
只看楼主

25*3的矩形铜排在使用时,实际使用电流只有200A,而铜排温度已经达到60度,请问大虾们这样的情况正常吗?如果正常,大虾们是以什么为依据的,请教给予执行标准 谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!!

25*3的矩形铜排在使用时,实际使用电流只有200A,而铜排温度已经达到60度,请问大虾们这样的情况正常吗?如果正常,大虾们是以什么为依据的,请教给予执行标准
谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!! 谢谢!!!
免费打赏
henananyanggutao
2010年04月09日 17:39:25
2楼
有点高
回复
chbclyn
2010年04月09日 17:42:20
3楼
25*3=75平方,200A电流没有问题。看看螺丝上紧没有吧!一般属于接触不好造成的。
回复
yeyishuang_a
2010年04月11日 09:50:44
4楼
60度是稳定的温度吗?如果是就没问题。
回复
成套设计报价
2010年04月11日 10:01:09
5楼
进来学习
回复
y502x
2010年04月11日 10:13:39
6楼
铜或铜合金无镀层75度;有镀层105度。
回复
liqing126
2010年04月11日 15:13:00
7楼
铜或铜合金无镀层75度;有镀层105度。从什么地方看到的