人防设计中的疑问?????
海啸
海啸 Lv.12
2003年10月17日 10:38:12
只看楼主

《人民防空工程设计防火规范规定》超过1000平方需要做喷淋,但要在那些部位就没有说明,请教各位能否指点一下哪些要设,比如活门室、简洗室,密闭通道,扩散室要不要设?还有摩托车库防火按不按照汽车库考虑?谢谢!!!对于和人防有关系的管道,比如高层建筑,下面是人防兼做汽车库,要设喷淋系统,喷淋系统的水箱水源管,通常是DN150的,我个人认为是可以穿越人防顶板的,不知各位有何建议!!!

《人民防空工程设计防火规范规定》超过1000平方需要做喷淋,但要在那些部位就没有说明,请教各位能否指点一下哪些要设,比如活门室、简洗室,密闭通道,扩散室要不要设?
还有摩托车库防火按不按照汽车库考虑?
谢谢!!!
对于和人防有关系的管道,比如高层建筑,下面是人防兼做汽车库,要设喷淋系统,喷淋系统的水箱水源管,通常是DN150的,我个人认为是可以穿越人防顶板的,不知各位有何建议!!!
免费打赏
bing_sh
2003年10月17日 13:43:29
2楼
1.可引用高层消防规范,在面积大于5平方米的房间都要设置喷淋,
2.摩托车库属于汽车库设计范围之内,
3.我认为可以,在管道的进出水处加隔震阀,具体做法见相关规范
回复
jiewoo
2003年10月18日 00:39:45
3楼
1、人防口部房间不需要设喷淋
2、摩托车库不属于汽车库设计范围,摩托车库属于丙类物品库
3、大于DN75的管道不得穿过人防地下室顶板。
回复
liujun2220310
2003年10月18日 08:05:29
4楼
哇,截然不同的意见,还有高手吗?怎么办呢?版主呢,说说呀
回复
海啸
2003年10月19日 10:44:38
5楼
口部指防空地下室主体与地表面的连接部分。这个地表面指室外地面还是室内地面?还是室外地面或室内地面。
回复
kobejun
2003年10月19日 11:46:06
6楼
楼上:应该算是室内地面,因为口部要考虑清洗水量。
回答楼主问题:
1、人防口部房间如密闭通道,扩散室等不需要设喷淋。
2、摩托车库应该属于汽车库范围,不知道jiewoo兄在哪里查到摩托车库属于丙类物品库?
3、可以。
回复
scotte
2003年10月19日 11:46:21
7楼
大于DN75不能穿顶板~是黑体字的强制规范~不是觉得可以穿就可以穿的
回复
海啸
2003年10月19日 12:04:52
8楼
楼上的,似乎规范规定和人防无关的才是大于DN75不能穿顶板,而与人防有关的没有说啊
回复
ferry
2003年10月19日 20:48:09
9楼
1.dn150的管道不可以穿人防顶板,可以绕行穿侧壁引入,内侧加防爆波阀门。2.人防工程消防设计要看其平时做何功能使用,并执行相应防火规范。如,汽车库按《库规》,对于摩托车库各地消防部门理解不一,楼上的说法都有。我个人认为套汽车库是可以的。3.至于附属用房是否设喷淋要看是什么性质,除特别重要的通讯或数据机房,一般可不设。当然,若设,审查不会说你多余,但应按独立防火分区对待。4.人防口部战时才用,无须设。
回复
海啸
2003年10月21日 09:22:18
10楼
从《人民防空地下室设计规范(2003年版)》得知无关管道是指防空地下室在战时和平时均不使用的管道,而且文字中,采用的是“不宜”不是“不应”规范松了