从经济和安全方面考虑,消火栓环网上是否宜多设检修阀门
bangtou
Lv.2
2003年10月16日 23:01:48
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
message
message
免费打赏
bing_sh
2003年10月17日 13:52:31
2楼
检查阀的设置在给排水规范中有相关规范的,一般来说环网中每隔两个消火栓设一个检查阀
回复
lmy113
2003年10月17日 17:14:48
3楼
我个人的意见在环网上设置太多的检修阀门不好,因为阀门越多阀门被误关的概率就越高,在消火栓支管上装设阀门,再适当配以环网上的阀门,同样可以实现检修任务
回复
sun_xuesong
2003年10月17日 19:22:31
4楼
在建筑防火规范上有明确规定,第一条意见不对.
回复
xmw331
2003年10月18日 00:41:24
5楼
n-1原则,很明确。
回复
liujun2220310
2003年10月18日 08:02:20
6楼
没有专门的检修阀门,n-1原则,可以满足检修要求。
回复
相关推荐
如题,二层地下室,环网出来一根100管,上下接一二层地下室消火栓可以么
建筑给排水
2024-02-07 15:31:50
市政消火栓未按规范维护保养,供水单位被消防支队处罚!
市政给排水
2024-01-24 11:04:56
室内消火栓环状管网设置
建筑消防给水
2024-01-11 20:35:40
有关消火栓知识点,你知道多少??
给排水工程施工
2024-01-09 10:03:08
消火栓与喷淋头的安装看似简单,你做对了吗?
安装工程造价
2024-01-05 10:52:28
消火栓与喷头的安装规范
建筑消防给水
2024-01-03 14:59:07
趣谈室内消火栓旁还需要设置消火栓按钮吗?
建筑给排水
2023-12-20 10:51:18
消防系统主要参数(消火栓系统及自动喷淋系统)
建筑消防给水
2023-11-22 11:49:33
如何布置消防?(喷淋/烟感/挡烟排烟/消火栓/疏散指示)
建筑消防给水
2023-11-22 11:00:25
关于消火栓管道压力计算的问题
建筑消防给水
2023-10-18 09:34:32
室内消火栓系统安装质量控制要点,学习了!
建筑消防给水
2023-08-23 10:34:41
消防给水及消火栓系统监理管控要点
建筑消防给水
2023-08-18 20:21:04
消防给水与消火栓系统规范变化对比
建筑消防给水
2023-08-18 16:12:54
消防给水及消火栓系统的维护周期
建筑消防给水
2023-08-18 16:11:40
【新旧规范对比】消火栓箱需带应急照明?
建筑消防给水
2023-08-03 09:24:21
建筑消防设施标识化管理手册(水泵房、配电房、风机房、消火栓、消防水箱)
建筑消防给水
2023-08-01 09:52:35
建筑物室外消火栓间距问题
建筑施工
2023-07-30 07:22:31
重点汇总!室内消火栓的给水方式要点,三科必考
建筑消防给水
2023-07-24 11:54:32
消火栓、消防泵房及喷淋管网系统通病防治,消防质量问题一网打尽!
建筑消防给水
2023-07-24 09:23:25
消防给水及消火栓系统维护管理
建筑消防给水
2023-07-17 10:32:42
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开