12栋22层~17层高层住宅区,屋顶消防水箱可以合用吗?合用屋顶水箱最大栋数为几栋?
12栋22层~17层高层住宅区,屋顶消防水箱可以合用吗?合用屋顶水箱最大栋数为几栋?
12楼
可以合用,我自己做过的。
回复
13楼
可以合用。但是水箱间的增压设备是少不得的。不管是不是合用水箱。除非你采用常高压给水。
回复
14楼
一般来说不提倡合用,从安全合理的角度考虑最好每栋单独设水箱
回复
15楼
我认为合用没问题,但如果太远,应考虑设增压设施,仅考虑7米静压会造成消防水只会慢慢流出,岂不毫无用途?
回复
16楼
当然可以合用的 !
回复
17楼
原则上是可以的,但是你要考虑到建筑的高度一样的话,灭火的水利条件问题,我做的2个18层。1个16,1个12层,都设水箱,以防灭火来不及
。还有你要合用,你的系统稳压就要以最远点考虑(最不利管路),还要防止超压,我个人不建议这样做
回复
18楼
高层建筑设屋顶水箱最好和变频调速泵一起使用,
回复
19楼
新的给排水规范已经不让合用了。
我记得应该是3.2.8条。
回复
20楼
如果不合用的情况下应该去找那些书籍呢?有什么好的书籍,请各位指点指点!!!!
回复
21楼
可以合用
回复