高层住宅区屋顶水箱
hhdx
hhdx Lv.2
2003年10月16日 11:56:32
只看楼主

12栋22层~17层高层住宅区,屋顶消防水箱可以合用吗?合用屋顶水箱最大栋数为几栋?

12栋22层~17层高层住宅区,屋顶消防水箱可以合用吗?合用屋顶水箱最大栋数为几栋?
免费打赏
along-xie
2003年10月16日 14:54:55
2楼
如果三栋楼一样高,在某一栋楼屋顶设水箱,按7.0m静水压考虑,最远一栋楼最不利消火栓可能达不到充实水柱的要求,该怎么办
回复
chinawater
2003年10月16日 15:09:37
3楼
有7m就满足了。是静压,不考虑水损。
回复
wf
2003年10月16日 15:42:34
4楼
合用没商量!
回复
hhdx
2003年10月16日 18:08:30
5楼
但是高规明确表示合用水池和水泵房,没提到消防水箱,在条文中已明确表示单独和区域消防系统,均设消防水箱(7.4.7)。是否是每栋设?



回复
hhdx
2003年10月16日 18:14:06
6楼
高层住宅区屋顶水箱
回复
lqzjx
2003年10月16日 19:11:57
7楼
可以合用!
回复
zhuang98231
2003年10月16日 21:11:33
8楼
高层建筑7.0m的静压恐怕不够吧?抬高水箱给结构带来麻烦,最好还是增加稳压泵。
回复
liangfp
2003年10月17日 10:25:32
9楼
可以合用。
回复
liangfp
2003年10月17日 10:28:08
10楼
可以合用
回复
小陈
2003年10月17日 11:01:52
11楼
合用
回复