我计算的自喷配水管所需的压力大于0.4MPa怎么办
nmgbtfyq
nmgbtfyq Lv.7
2006年08月24日 21:06:05
只看楼主

我在计算一个商场时,由于商场的平面不规则,我按规范布置喷头结果每层自喷配水管入口所需的压力大于0.4MPa,怎么办呢求助啊

我在计算一个商场时,由于商场的平面不规则,我按规范布置喷头
结果每层自喷配水管入口所需的压力大于0.4MPa,怎么办呢
求助啊
免费打赏
xiaofengwork
2006年08月26日 20:23:16
2楼
配水管压力大于0.4?不算大呀,有什么问题吗?规范规定自喷配水管压力不超1.2
回复
waterking2000
2006年08月27日 02:08:19
3楼
把管直径放大,减小水损失。
回复
水灾
2006年08月27日 02:11:37
4楼
这怎么会计算偏大呢?管径不会一直都是用的DN100吧?
回复
f_jg2003
2006年08月27日 11:49:03
5楼
我感觉如果大出的不多就那样也没什么不可以,只要不要超出太多就好了。这个东西认真算的人少,而且算法也经常不一样,所以我想没有人会去查你的这个东西的。
回复
marlboro777
2006年08月28日 13:25:17
6楼
个人感觉:规范规定的那个0.4MPa是个经验数值,并不是说大于0.4MPa就一定不行,算出来多少就多少啊……
回复
nick_wujq
2006年08月28日 13:50:15
7楼
未端的配水管放大。
回复
nmgbtfyq
2006年08月30日 19:49:57
8楼
谢谢各位
但不是规范规定不宜大于0.4MPa?一般的需要减压到0.4MPa以下吗?
回复